Strona 1 z 1
Piec na ekogroszek nie dopala
: 07 kwie 2013, 16:49
autor: Aviller
Witam, może nie w temacie budowy własnego domu ale tym razem trochę w innym kierunku.
Jestem palaczem w szkole, otrzymaliśmy nowy piec (jest to piec na ekogroszek, 150kw ze sterownikiem titanic, podajnik ślimakowy ) Mam problem z ustawieniem sterownika, gdy ustawie na parametry od producenta (
http://www.prond.pl/instrukcje/titanic.pdf) , piec nie dopala. Czy ktoś mógł by mi pomóc dobrać parametry aby wszystko było w normie, co zwiększyć a co zmniejszyć?
Pozdrawiam i liczę na szybką odpowiedź.
Re: Piec na ekogroszek nie dopala
: 07 kwie 2013, 19:57
autor: AdiK
wyczyścić palenisko, zwiększyć ilość powietrza do spalania
Re: Piec na ekogroszek nie dopala
: 07 kwie 2013, 22:02
autor: Bolas
Fabrycznie ten sterownik ma wentylator na max więc już nic więcej nie wyciśniesz ale możesz zwiększyć czas między podawaniem a zmniejszyć czas podawania.
Re: Piec na ekogroszek nie dopala
: 08 kwie 2013, 10:50
autor: Jarecki79
Fabrycznie ten sterownik od dośc dawna nie ma dmuchawy na max....
Ten sterownik ma także menu serwisowe, gdzie do danej dmuchawy należy dobrać charakterystykę..
To dwa... i powinien to zrobic producent kotła...
Na tabliczce znamionowej kotła powinien być nr telefonu do producenta- zadzwoń i powinni poprowadzić, tak jest najszybciej
Re: Piec na ekogroszek nie dopala
: 08 kwie 2013, 21:01
autor: Bolas
?? Polegam na danych producenta.

Re: Piec na ekogroszek nie dopala
: 09 kwie 2013, 11:01
autor: Jarecki79
To jeszcze starsza wersja instrukcji, nie pamiętam dokładnie, ale od dość dawna jest bodajże 3 czy 4bieg wyjściowo. Z myślą raczej o typowych 20-25kW. Domyślnie charakterystyka dmuchawy jest pod wentyl WBS6a lub WPa06 na silnikach EBM/EMC 75-82W.
Łatwiej bowiem podnieść obroty jak walić na maxa i spalać za dużo paliwa czy wręcz uszkodzić palnik.
Przy takiej dużej jednostce to jest także raczej model wzmocniony i parametry powinny być inne.
Powinien to spasować producent kotła, jak nie, to na sterowniku powinna byc naklejka z telefonem do serwisu firmy Prond i zadzwonić, chłopaki poprowadzą....