Palenie w kotle na ekogroszek, ogólna zasada działania

: 19 mar 2013, 0:17
autor: Infinity007
Witam, jestem posiadaczem kotła Tlinger'a 25kW (tłokowy). Męczę się z ustawieniami od pary tygodni. Przy obecnych ustawieniach zasobnik (ok 120 kg groszku) starcza mi na 3 dni. Chciałbym zrozumieć ogólna zasadę działania.

Czy kocioł pobiera mniej paliwa jeżeli wyłączy mu się podawanie w trybie podtrzymania?

Obecnie kocioł w trybie praca (temp kotła<temp nastaw) podaje paliwo co 2 minuty, dmuchawa na 10/20 biegu.
W trybie podtrzymania nie podaje paliwa i dmucha na 15s co 10minut (dmuchawa 7/20).
Temperatura pieca 50*C.
Popiołu nie ma dużo, brak spieków, więc wypalanie paliwa niemal w całości.

Co mogę jeszcze poprawić? Czy wyłączenie podawania w trybie podtrzymania to dobry pomysł?

PS: Wyczytałem gdzieś, że czasem pomaga uszczelnienie bocznych wylotów w "ruszcie". To prawda?

Proszę o pomoc, pozdrawiam

Re: Palenie w kotle na ekogroszek, ogólna zasada działania

: 22 mar 2013, 0:06
autor: ITommyI
Podstawową rzeczą od której zacznij to zmień temp. kotła na min 55 stopni. Aboslutne minimum. O ile chcesz się cieszyć długa eksploatacją tego kotła.
Zakładam ze masz zawór 3 lub 4 drogowy