Strona 1 z 1
problem z temperatura
: 11 sty 2013, 17:27
autor: balkan1985
mam piec z podajnikiem tlokowym firmy kotspaw 21kw ze sterownikiem tech st37
obecnie mam takie parametry
zadana temp 50
czas podawania 37s
czas przrwy 45s
sila nadmuchu 75
i pale groszkiem zwyklym i jest dobry gatunkowo ino ze nie umie dopasowac ustawien aby piec ossiagnal zadana temp pomoze ktos
Re: problem z temperatura
: 12 sty 2013, 21:32
autor: Bolas
Jaka jest zalecana temperatura pracy kotła w instrukcji obsługi?
Do jakiej instalacji jest podpięty kocioł i jak dużą powierzchnię obsługuje bo może być tak że to kocioł jest za mały a nie złe ustawienia.
Jeżeli zakładamy że kocioł jest odpowiedni do zapotrzebowania na energię to zwiększyć dawkę węgla i zmniejszyć przerwę między dokładkami - pod warunkiem że paliwo będzie się dopalało.
Re: problem z temperatura
: 13 sty 2013, 14:25
autor: balkan1985
temp kotla jest ustawiona na 50 stopni a dom o powierzchni 120m2
Re: problem z temperatura
: 18 sty 2013, 15:06
autor: Kociol_net
Parametry wydają się być odpowiednie,ale co z samym paliwem? Być może dorzucasz za mało węgla i stąd występowanie tego problemu. Całość się dopala do końca?
Re: problem z temperatura
: 18 sty 2013, 16:15
autor: zbyszekr114
Witam.Czas podawania zrób na 13sek,podtrzymanie co 30min. przez 25sek
Re: problem z temperatura
: 19 sty 2013, 12:35
autor: balkan1985
obecnie mam 55s podawanie
45s przerwa
65% nadmuch
opal suchy zwykly groszek nie eko spala sie do konca zostaje sam popiol taki pyl jakby
Re: problem z temperatura
: 19 sty 2013, 20:06
autor: zbyszekr114
balkan1985 pisze:obecnie mam 55s podawanie
45s przerwa
65% nadmuch
opal suchy zwykly groszek nie eko spala sie do konca zostaje sam popiol taki pyl jakby
.Musisz zwiększyć częstotliwość podawania węgla