Strona 1 z 1

Podlogowka wodna czy to zadziala?

: 05 paź 2012, 18:13
autor: andrewlato
Witam,
Zakupilem wlasnie domek w UK do remontu, 80m2 parter plus 1 pietro, obecnie sa tam grzejniki akumulacyjne z epoki sredniowiecza. zamierzam zainstalowac pompe ciepla PW 9kw na potrzeby co i cwu. poniewaz dom jest zbudownay na legarach nie chcialbym zalewac podlogowki betonem tylko wykonac sucha instalacje.poniewaz gotowe systemy np Purmo sa kosmicznie drogie, pomyslalem czy takie cos zda egzamin:
parter- podloge izoluje styropianem 3-5cm, na to klade folie do podlogowki ukladam rury 15mm wg schematow, rownolegle do rur ukladam listwy drewniane grubosci 16-20mm, na to plyta wiorowa 18mm(podparta na listwach drewninych)? czy taki system zadziala czy opor cieplny bedzie zbyt duzy? w pokojach zamierzam polozyc wykladzine dywanowa, kuchnia i lazienka PVC? na pierwszym pietrze dalbym sama folie do podlogowki bez ocieplenia(chyba ze bedzie potrzebne) , dalej przewody wodne , listwy i plyta wiorowa. zamierzam uzyc przewodow plastikowych typu PEX, rozstawienie 15cm oprocz lazienki 10cm. myslicie ze warto i to da rade?
z gory dziekuje
andrzej

Re: Podlogowka wodna czy to zadziala?

: 05 paź 2012, 22:30
autor: Enerbau
No, no, a my tam wysyłamy folie grzewcze karbonowe, bo w Polsce taniej. Dom izolowany?













Nie po to izolujemy, by robić centralne.

Re: Podlogowka wodna czy to zadziala?

: 06 paź 2012, 7:20
autor: Bolas
Osobiście zaproponowałbym ogrzewanie promiennikami lub matami jak proponuje Enerbau podczerwieni a na wodę prosta PC która wspomoże wentylację łazienki. Tanio i bez wielkiego nakładu pracy na remont i kombinowanie jak to zrobić.
PC np. Ariston Nuos 80

Re: Podlogowka wodna czy to zadziala?

: 06 paź 2012, 11:59
autor: andrewlato
dom nie posiada zadnej izolacji oprocz strychu -30cm welny. sciana podwojna cegla bez przerwy wentylacyjnej, okna podwojne , zapotrzebowanie cieplne to ok 100w/m2, te maty grzejne jak to wyglada z poborem pradu w porownaniu do na PC panasonic Aquarea 9kw? ceny pradu w anglii np firma Npower : jedna taryfa 9.849p kwh vat inc, dwustrefowa taryfa E7 noc 4.893p kwh, dzien 17.577p kwh?
PC dla wody zawsze chcialem osobna Ariston nuos albo Immerwater.

Re: Podlogowka wodna czy to zadziala?

: 06 paź 2012, 13:13
autor: Enerbau
Ocieplić dom, zejść z zapotrzebowaniem do 30kwh/m2 rocznie i można instalować folie grzewcze. Komfortowo, ekonomicznie, bezobsługowo.
Koszty roczne dla takiego domu z ogrzewaniem , CWU, oświetleniem, AGD, RTV
http://www.enerbau.pl/kalkulacja.pdf

Re: Podlogowka wodna czy to zadziala?

: 08 paź 2012, 5:35
autor: Bolas
Na wodę to bardziej polecam Aristona można go dostać w bardzo dobrej cenie. Jeżeli nie możesz zejść z zapotrzebowaniem do min 30W/M2 to ogrzewanie prądem cię pożre. Lepiej PC tym bardziej że na wyspach nie ma takich mrozów jak u nas a jeżeli nawet to tylko kilka dni w roku. Nie warto rozdzielać PC jeżeli mamy ją też do ogrzewania domu to tylko dodatkowy koszt.