Strona 1 z 1
Docieplenie podłogi na parterze.
: 23 sie 2012, 20:18
autor: pawel1003
Witam
Jestem w trakcie generalnego remontu mieszkania (53m2). Mieszkanie jest na parterze, budynek jest podpiwniczony. Od zawsze w tym mieszkaniu był problem z zimną podłogą. Niestety nie mogę docieplić stropu piwnicy, gdyż są to piwnice sąsiadów w dodatku dość niskie i nie chcą się na takie coś zgodzić, więc postanowiłem ocieplić podłogi od góry. Udało mi się zbić podłogi więc mam do dyspozycji maks. 11-12 cm. I chcę zrobić to tak:
1. Wylewka np. atlas 150 ok.3 cm - podłogi są nierówne więc jest to minimum żeby zrobić jako-taki poziom.
2. Folia paroizolacyjna.
3. 5 cm wełny skalnej steprock hd
4. Wylewka ok. 2cm (atlas 150 lub coś w tym stylu)
5. Podkład pod parkiet+parkiet lub.
I mam pytanie czy takie rozwiązanie da odczuwalny spadek strat ciepła poprzez podłogę?
Czy wełnę ułożyć jedną warstwą 50mm czy lepiej zrobić to na zakładkę np. 30mm i 20mm?
Pozdrawiam
Re: Docieplenie podłogi na parterze.
: 25 sie 2012, 17:11
autor: Kociol_net
Ja dałbym wełnę jedną warstwą,czyli 50mm,to zda egzamin. Szkoda też,że nie można u Ciebie zastosować dobrego ogrzewania podłogowego,to całkowicie załatwiłoby sprawę.
Re: Docieplenie podłogi na parterze.
: 25 sie 2012, 19:31
autor: Enerbau
Dlaczego nie można zastosować ogrzewania podłogowego? Jeżeli jest dobra izolacja, to na to folie karbonowe 0,38 mm (powierzchniowy system grzewczy), instalacja na sucho, bez wylewki i podnoszenia podłogi.
Nie po to izolujemy, by robić centralne
Re: Docieplenie podłogi na parterze.
: 26 sie 2012, 9:38
autor: bili1979
Ja również dałbym podłogówkę,wtedy masz w całym mieszkaniu ciepło tańszym kosztem w okresie grzewczym...
Re: Docieplenie podłogi na parterze.
: 26 sie 2012, 19:19
autor: A4Andrzejek
WitaM!
Proponuję zwiększyć grubość izolacji i wylewki poprzez:
1.zamiast warstwy wyrównawczej pod warstwę izolacji termicznej z wełny proponuję wysypać granulat styropianowy lub perlit. Pocieniłbym warstwę wełny o ca 1-2 cm (porównawczo byłaby to tej samej grubości co poprzedni, a nawet grubsza) .Min.warstwa wylewki betonowej pod taką posadzkę to 3-5 cm (aby nie pękała) .Aby polepszyć jej wytrzymałość na ściskanie/pękanie należy zastosować matę z siatki stalowej z prętów zbrojeniowych F- 2-2,5mm o oczku ca 10x10 cm i/oraz zbrojenie rozproszone.
Re: Docieplenie podłogi na parterze.
: 30 sie 2012, 8:09
autor: Tomek W.
Witam,
5cm warstwa izolacji na pewno przyczyni się do polepszenia komfortu cieplnego twojej podłogi. 2 centymetrowa wylewka rzeczywiście może okazać się zbyt cienka i zacznie pękać, dlatego bardziej byłbym skłonny ku 4cm podkładu. Stracisz co prawda 2cm na wyskości pomieszczenia a będziesz miał pewność, że takie rozwiązanie będzie odpowiednie.
Re: Docieplenie podłogi na parterze.
: 30 sie 2012, 8:23
autor: A4Andrzejek
Jeszcze raz:
A. do dyspozycji jest 11-12 cm wys na warstwy posadzkowe,
B. nie jest znany stan piwnic- ściany piwnic docieplone,niedocieplone, piwnice wentylowane przez otwarte stale okienka czy nie???
C.przy założeniu ekstremalnie niekorzystnym to i 15cm izolacji na stropie moze być mał,
D.rozliczenie wysokości warstw:
2,2 cm parkiet,
0,3-0,5 cm klej do parkietu,
4cm- min wylewki pod parkiet,
0,2-0,3 mm folia paroizol. pod wylewkę,
Razem:6,7-7 cm grubości warstw posadzkowych- reszta izolacja.
Jestem za perlitem bo:
a) nie wiąże i nie blokuje przepływu wilgoxci i pary widnej,
b) wypełni prawie jak ciecz wszelkie nierówności podłoża.
Twarde materialy izolacyjne w płytach nie pozwalają na takie rozwiązanie.
To są koszty jednorazowe.
Wszelkie inne rozwiązania wymagają stałych nakładów eksploatacyjnych- np. en.elektryczna do podłogówki
Pozdrawiam