Strona 1 z 1

SPADEK CIŚNIENIA W CO

: 21 gru 2004, 10:12
autor: Nowy
Czołem...
Temat ostatnio popularny, mój przypadek nie jest chyba standardowy.
Instalacja CO w miedzi, kocioł 2 f Elexia Comfort. Przez 3 lata było OK,
aż nagle, ni z tego ni z owego ciśnienie zaczęło spadać. Wycieków nie
jak zwykle nie stwierdzono. Czy jest możliwe, że to usterka w kotle ?

P. Jankisz

: 03 sty 2005, 12:48
autor: Janusz
Dobrze byłoby abyś najpierw sprawdził ciśnienie w naczyniu... jeśli to to nalezy dopompować

: 06 mar 2009, 2:18
autor: Janusz13
Nie ruszałbym naczynia przeponowego szukał bym w instalacji śladów nalotu na złączach, ciepła woda wyparuje nalot zostaje.

: 07 mar 2009, 1:52
autor: K.mat
Odetnij kocioł od instalacji zaworami,otwórz spust z kotła(jeżeli posiada,jak nie to zaworem bezpieczeństwa),weź ciśnieniomierz ten sam co do kół samochodowych i po znalezieniu naczynia przeponowego(w tyle między ścianą a obudową kotła)odkręć kapturek ochronny i sprawdź ciśnienie.Powinno być w granicach 1 bar.Jeżeli bardzo małe to naciśnij zapałką lub czymś podobnym na zaworek i zobacz co się dzieje.Jeżeli poleci powietrze to dopompuj do ok 1 bara.Jeżeli poleci woda,to naczynie do wymiany.Membrana pęknięta i nic nie zrobisz.Jeżeli ciśnienie w porzo to szukaj na instalacji.Jak nie znajdziesz od razu to poczekaj na osady jak pisał kol.wyżej albo ,o zgrozo, na plamy w ścianach czy suficie u sąsiada na dole.

prośba o pomoc- elexia comfort- piec gazowy

: 07 mar 2009, 18:43
autor: Dominika1313
[wywalił mi zawór bezpieczeństwa, spadło ciśnienie wody na piecu- dodałam trochę wody odkręcając zawór, teraz w sumie jest ok. ale cały czas z pieca kapie woda, kropla co minutę- co mam zrobić jest sobota, nie ma dyżurów

: 07 mar 2009, 22:53
autor: K.mat
Dominik!,sorki,ale wpadłeś jak mydło do kąpieli.Tak z nienacka jak czołg wyjeżdża.Postaw pytanie na forum,podaj typ kotła,rodzaj instalacji,grzejników i parę innych danych.Wtedy można znaleźć więcej doradców.
A tak na marginesie to problem masz w naczyniu przeponowym,a nie wykluczone że zawór już nie będzie szczelny po naprawie lub wymianie naczynia.

: 10 mar 2009, 12:40
autor: luxus
witam.przyczyny moga byc rozne rozniste... ;) warto wszystko dobrze ,dokladnie sprawdzic. mialem taki przypadek,ze zwalane bylo wszystko na zawor bezp. 3 bary, dwa razy wymieniany,po czym sie okazalo,ze manometr jest uszkodzony. pokazywal 2 bar a bylo tak naprawde 3. pozdrawiam

: 10 mar 2009, 15:03
autor: K.mat
witam.przyczyny moga byc rozne rozniste... warto wszystko dobrze ,dokladnie sprawdzic. mialem taki przypadek,ze zwalane bylo wszystko na zawor bezp. 3 bary, dwa razy wymieniany,po czym sie okazalo,ze manometr jest uszkodzony. pokazywal 2 bar a bylo tak naprawde 3. pozdrawiam

Poczytaj pierwszego posta ze zrozumieniem.Jasno pisze że spada ciśnienie a wycieków nie widać.Więc i na zaworze też nie.
A swoją drogą to Nowy mógł by napisać co zrobił,sprawdził itd.

: 10 mar 2009, 20:13
autor: luxus
...kolego spokojnie, napisalem,bo temat widze rozbiega sie strasznie.. :) .. i mowi się jest napisane ... pozdro

Re: SPADEK CIŚNIENIA W CO

: 22 mar 2009, 9:19
autor: zenekiel
Nowy pisze:Czołem...
Temat ostatnio popularny, mój przypadek nie jest chyba standardowy.
Instalacja CO w miedzi, kocioł 2 f Elexia Comfort. Przez 3 lata było OK,
aż nagle, ni z tego ni z owego ciśnienie zaczęło spadać. Wycieków nie
jak zwykle nie stwierdzono. Czy jest możliwe, że to usterka w kotle ?

P. Jankisz
tzn.
Proponuję zrobić podobnie jak pisze K.mat ,tzn .ciśnienie w naczyniu przeponowym i dodatkowo obejrzeć stan okładzin termicznych komory spalania,często jest wyciek do komory i okładziny wchłaniają b.dużo wody,następnie podczas pracy palnika wilgoć z okładzin odparuje ,łatwo poznać po innym wyglądzie okładzin w okolicach wycieku,
A najlepiej to nie brać się samemu do naprawy ,lecz wezwać serwis! Niech każdy robi to co do niego należy.