Oryginalnie to takiego daszku nie ma, to prosty kawałek rury.
To wygląda na przytopione i wygięte od temp., prawdopodobnie za bogate dawki i powietrze były.
Tak wygląda jak jest świeże.....
Na lato przy klasycznym sterowniku nie ma gotowych nastaw, to indywidualna sprawa zależna od danego bojlera, palnika, kotła, stosowanego paliwa, ilości zużywanej wody, ciągu kominowego....
Zostawiasz sobie np. stały czas podawania 10sekund
Dalej musisz doregulować pauzę podawania, zacznij np. od 45sekund
Do tego musisz dobrać ilość powietrza, "na oko" taką, aby nie kopciło i płomień nie był czerwony, ale też nie taką aby płomień był prawie biały... coś ok.pomarańczowego. Sądzę,że okolice 4-5biegu z odpowiednim zgraniem pauzy podawania.
Po osiągnięciu t.zadanej trzeba dobrać tryb podtrzymania, aby nie gasło i żar nie cofał się do kosza (tutaj też ważny ciąg kominowy, szczelność kosza i jego uszczelek)
Czyli czas przerwy w podtrzymaniu cb spróbuj ok. 20 (20minut)
Czas pracy nadmuchu w podtrzymaniu mega krótki max.10sekund a jak się pali naturalnie ze względu na duży ciąg komina to minimum, co się da ustawić (5sekund lub nawet oF).
Krotność podawania mówi, co który cykl przedmuchu dokręcić paliwo, jeżeli ubywa
Krotność 1 mówi,że co każdy przedmuch dokręcamy dawkę paliwa (dla naszego przykładu co 20minut)
Krotność 2mówi, że jeden przedmuch jest tylko nadmuch a co drugi podanie paliwa, czyli dla naszego przykładu co 20minut dmuchnie a co 40minut dmuchnie i dokręci paliwa
Dla trybu podtrzymania w argonie2 jest osobna siła nadmuchu, jak masz argonaP, to siła nadmuchu jest jedna
Jak masz dmuchawę WBS6aAL, to na jej boku jest taka przysłonka na środku mocowana motylkiem, poluzuj motylek i przysłoń powietrze, zostaw szczelinę na ok.1,5cm