Strona 1 z 1
STEROWNIK OGNIK PLUS PID - czas letni (nastawy)
: 19 kwie 2012, 10:18
autor: Marcin Strzala
Witam.
Jestem po pierwszej zimie.Raczej nie było najgorzej i nabrałem doświadczenia na następna sezon grzewczy....

Mam pytanie ( możliwe ze już było zadawane)
Chodzi mi o czas letni. Jak narazie odciąłem zawory do grzejników... Wiadomo, ze chodzi tylko i wylacznie o ciepła wode w bojlerze ( nie mam pompy C.W.U) Chciałbym się Was spytać jakie macie nastawy na swoim piecu na czas letni:
- temp.pieca
- PP
- P
- D
- ni
- PID 1 czy 0
Czy zamykacie bardziej wentylator czy jest bardziej otwarty?
Dziękuje za informacje.
Re: STEROWNIK OGNIK PLUS PID - czas letni (nastawy)
: 19 kwie 2012, 12:46
autor: Jarecki79
Marcinie, nie napisałeś jaki masz podajnik.
Tak, jak przy retortach można ewentualnie doszukiwać sie podobieństw, tak w przypadku tłoka to już czysta abstrakcja.
Podaj jaki masz palnik:
- klasyczny ślimakowy na sam ekogroszek
- palnik rynnowy
- palnik obrotowy
- czy jakiś żeliwny typu brucer
Podaj jaki masz obecnie czas wyjściowy w 3111 w parametrze P.
Czy już próbowałes palić na sam bojler, jakie masz spostrzeżenia, wówczas coś doradzimy....
Re: STEROWNIK OGNIK PLUS PID - czas letni (nastawy)
: 19 kwie 2012, 14:31
autor: Marcin Strzala
Jarecki79 pisze:Marcinie, nie napisałeś jaki masz podajnik.
Tak, jak przy retortach można ewentualnie doszukiwać sie podobieństw, tak w przypadku tłoka to już czysta abstrakcja.
Podaj jaki masz palnik:
- klasyczny ślimakowy na sam ekogroszek
- palnik rynnowy
- palnik obrotowy
- czy jakiś żeliwny typu brucer
Podaj jaki masz obecnie czas wyjściowy w 3111 w parametrze P.
Czy już próbowałes palić na sam bojler, jakie masz spostrzeżenia, wówczas coś doradzimy....
Dzieki Jarecki za odzew.Juz podaje informacje.
Piec mam na ekogroszek - 35kw (ogrzewam nim dwa domy)
Podajnik retortowy, Palnik mam klasyczny slimakowy na ekogroszek.
Czas podawania ekogroszku to 50sek w parametrze 3111.
Jak narazie nastawy to:
Temp pieca 50C
PP 50
P -4
D 80
ni 1
Pid 1
P.S: Boje sie ze zgasnie mi w piecu jak zeszlem z temperatura ponizej 40C i nigdy nie palilem pod sam bojler. Jarecki, co radzisz?
Re: STEROWNIK OGNIK PLUS PID - czas letni (nastawy)
: 19 kwie 2012, 17:17
autor: Jarecki79
to 50 to wartośc przerwy podawania.
Czas podawania domyślnie wynosi 15sekund, Ty go skorygowałeś w PP.-4 o wartość 4sekund, obecnie zatem dla 100%mocy masz 11sekund podawania na 50sekund pauzy. To jest granica algorytmu
d.80 - tutaj ograniczyłes max. wydatek dmuchawy dobierany przez algorytm, jak Ci kocioł nie przykapca i nie zawala się na czarno, to jest oki.
Nie możesz ustawić temp. poniżej 40st.C, wartość 40 jest minimalną nastawą
Parametr ni.1 to minimalna moc kotła 1%, jak Ci przy tym wygaśnie, to zmien na 2, 3 itd., gdzies złapiesz próg, że żar będzie podtrzymany. Nie spotkałem się z nastawa powyżej 7% dla ślimaka.
Re: STEROWNIK OGNIK PLUS PID - czas letni (nastawy)
: 19 kwie 2012, 22:00
autor: karoka65
Jarek ja nawet na 3% miałem duże przerosty na Ogniku, dopiero na 1% było ok.
Na Cobrze miałem tak samo, żaden nie gasł ale to zależy także od tego czym się pali latem.
Re: STEROWNIK OGNIK PLUS PID - czas letni (nastawy)
: 20 kwie 2012, 9:27
autor: Marcin Strzala
nie wiem czy jest sens kombinowac gdy po nocy mam dalej ogien. Na samym srodku paleniska jest zar.
Dzis rano zmniejszylem przerwe w parametrze 3111 do 45 sek.
- dlugosc podajnika na +9 (zobaczymy co sie bedzie dzialo, wtedy mialem -4)
- dmuchawa 85%
- ni 2 zmienione z 1
- pid na 0 ( nie mam pojecia czy ustawic na 1 czy 0)