Zamarznięta rura grzewcza TECE

: 08 lut 2012, 17:29
autor: skrzynia2
Witam, miałem ustawione termostaty na * i grzejniki były ledwo ciepłe - czyli tak jak powinno być. Po nadejściu fali mrozów okazało się że 2 grzejniki nie grzeją (rury doprowadzające są pomiędzy murem, połacią dachu a ścianką kolankową) są dodatkowo otulone szarą otuliną no i były cały czas pod zasilaniem ciepłą wodą. Ze wstępnych oględzin wygląda jakby zamarzły na odcinku od grzejnika w dół na wysokość ścianki kolankowej czyli jakieś 110 cm.
Pytanie jest takie - co z tym zrobić? Czy można to jakoś odblokować?
Rury są zabudowane ściankami a zaraz mają się wprowadzić lokatorzy. Może są jakieś grzałki wprowadzane do rur albo jakieś inne sposoby nie inwazyjne... myślę o wprowadzaniu grzałki od strony grzejnika (po jego zdemontowaniu).
Dwa pozostałe grzejniki umieszczone na innej ścianie działają.
Czy trzeba czekać na wiosenne roztopy?
A co z rurami - istnieje niebezpieczeństwo że popękały? Na razie nie ma nigdzie oznak przeciekania
a przecież w rurach była ciepła woda na długości ok 6 metrów.
Pomocy !!!
Pozdrawiam wszystkich

Piotr
skrzynia2@o2.pl
501775746

Re: Zamarznięta rura grzewcza TECE

: 08 lut 2012, 17:51
autor: Bolas
No to masz problem. Możesz przynieść porządną dmuchawę i grzać ścianę w której są rury i grzejnik. Jak grzejnik zacznie grzać i nie będzie ciekło to znaczy że jest ok. Następnym razem kup baniak glikolu będziesz spał spokojnie. Na wszelki wypadek zrobiłbym próbę ciśnienia i szczelności ona wykryje przeciek w ciągu kilku minut a tak nie będziesz miał pewności że za jakiś czas wylezie woda ze ściany.

Re: Zamarznięta rura grzewcza TECE

: 09 lut 2012, 8:23
autor: skrzynia2
Dzięki Bolas za zainteresowanie. Na razie dmuchawy nic nie wskórały :( Był wczoraj magik od instalacji który je montował i doszedł do wniosku po wyraźnych moich sugestiach, że źle podpiął zasilanie i powrót (odwrotnie).
Moja hipoteza jest taka, że jak zasilanie szło na zawór powrotny grzejnika, to głowica termostatyczna nie miała możliwości puszczać czynnika, bo po prostu woda przez nią tylko powracała i czujnik temperatury w głowicy nie działał prawidłowo.
Czy mam w tej kwestii rację? Może ktoś jeszcze dołączy do dyskusji.

Pozdrawiam

Re: Zamarznięta rura grzewcza TECE

: 09 lut 2012, 21:00
autor: Bolas
Tylko głowice typu RTL są przystosowane do odczytu temperatury z zaworu a zawory te stosuje się w małych obiegach ogrzewania podłogowego. Głowica w grzejnikach nie odczytuje temp. czynnika grzewczego lecz otoczenia. Bez znaczenia powinna otworzyć zawór termostatyczny. Złe podłączenie grzejnika (odwrotne) powoduje spadek jego sprawności o co najmniej 30% więc przy niskich temp to sporo. Niezaizolowane kształtki w murach szybko przemarzają i tam bym się doszukiwał winy zamarznięcia.