nagrzewnica ''wolcano''

: 07 lis 2006, 22:53
autor: wiesław.11
w warsztacie instalacja c.o miedziana .system otwarty ,zalany borygo , piec węglowy
zasila jedną nagrzewnicę ''wolcano'' vr1 10-30kw
zasilanie i powrót gorące a nagrzewnica daje chłodne powietrze - co jest powodem takiej anomali ? nagrzewnica jest odpowietrzona .cała instalacja wykonana z rur 3/4"

nagrzewnica

: 08 lis 2006, 18:28
autor: Paweł_Małek
Najprawdopodobniej ma Pan zle podlaczona nagrzewnice
W nagrzewnicach przewaznie zasilanie jest na dole, a powrot gura.
W bylej firmie zle podlaczyli nagrzewnice i mialy 1/4 mocy nominalnej wystarczylo zamienic powrot z zasilaniem i po problemie