Strona 1 z 1
Jaka powinna byc kubatura dla pom. z piecem weglowym i probl
: 30 sty 2012, 10:17
autor: rem23
Witam
Moze ktos mi pomoze. Pytanie ile powinna wynosic kubatura pomieszczenia z piecem na wegiel. Jakie sa ogolne zalecenia co do takich pomieszczen (gdzie kratki wentylacyjne itp). Na forum i w internecie znalazlem tylko informacje dla piecow na gaz i olej.
Potrzebuje tej informacji, poniewaz mam problem z samorozpalajacym sie piecem. Gdy drzwi od kotlowni sa zamkniete piec potrafi stopniowo sam sie rozpalac az do zagotowania wody nawet jesli wszytkie drzwiczki od pieca sa zamkniete. Natomiast jesli otworze drzwi od kotlowni to temeperatura w piecu nagle spada i piec powoli wygasa. Sprawdzalem szczelnosc pieca przykladajac mocno dymiace sie kadzidlo i nigdzie dym nie byl zaciagany do pieca. Stad sadze, ze nie bierze lewego powietrza.
Prosze o pomoc, poniewaz ciezko sie funkcjonuje z mysla, ze nie ma sie kontroli nad kotlem
Ps. zna ktos moze jeszcze jakies inne patenty na sprawdzenie szczelnosci kotla?
Re: Jaka powinna byc kubatura dla pom. z piecem weglowym i p
: 31 sty 2012, 11:54
autor: Bolas
A co to za kocioł?
Re: Jaka powinna byc kubatura dla pom. z piecem weglowym i p
: 31 sty 2012, 12:26
autor: rem23
Re: Jaka powinna byc kubatura dla pom. z piecem weglowym i p
: 31 sty 2012, 19:32
autor: Bolas
Jest to kocioł z miarkownikiem ciągu. Przyczyn może być kilka. Źle wyregulowany miarkownik ciągu zostawia szparę między klapką a drzwiczkami lub otworzona przepustnica regulacji ciągu. Sprawdź czy miarkownik utrzymuje zadaną temp. Czyli czy np przy 60stC miarkownik opuszcza do końca klapkę sprawdź czy klapka się nie zawiesza. Spróbuj przytłumić ciąg klapką przepustnicy na czopuchu. Jeżeli kocioł sam się rozpala a wszystkie drzwiczki zamykają się prawidłowo oznacza że skądś musi pobierać lewe powietrze.
Re: Jaka powinna byc kubatura dla pom. z piecem weglowym i p
: 01 lut 2012, 12:34
autor: rem23
Dzieki za chec pomocy
Nawet jak odlacze lanczuch od miarkownika ciagu i klapka jest na zamknieciu to dzieje sie to samo.
Klapke od regulacji ciagu na wylocie do komina mam juz przestawiony z pelnego otwarcia na 3/4 zamkniecia i to samo.
Tu akurat nie chce kombinowac bo boje sie, ze to moze byc droga do zaczadzenia - chyba lepiej miec wiekszy niz mniejszy ciag (chyba, ze sie myle). Cala sprawa jest dziwna bo przez pierwsze kilka lat piec zachowywal sie normalnie a teraz robi co mu sie podoba.
Najbardziej mnie dziwi ta zaleznosc od tego czy drzwi kotlowni sa zamkniete czy otwarte. Jak sa otwarte to jest z piecem ok jak zamkniete to wariuje. Nie wiem jakies podcisnienie sie robi czy co.
Kratke nawiewna mam w drzwiach kotlowni, jest w niej takze obok komina kanal wentyalcyjny plus kolejna kratka przy suficie.
Re: Jaka powinna byc kubatura dla pom. z piecem weglowym i p
: 01 lut 2012, 13:41
autor: Bolas
Jak dla mnie strasznie dziwna sytuacja.
Re: Jaka powinna byc kubatura dla pom. z piecem weglowym i p
: 01 lut 2012, 15:10
autor: rem23
Jak dla mnie tez. Widze, ze pozostaje mi zmiana kotla po sezonie grzewczym, bo do gotowania wody to mam czajnik i kuchenke a nie kociol. Napewno nie bedzie to juz SEKO.Pozdrawiam i dziekuje za pomoc.
Re: Jaka powinna byc kubatura dla pom. z piecem weglowym i p
: 01 lut 2012, 15:28
autor: Bolas
Spróbuj zadzwonić do serwisanta tej firmy przedstawić mu sytuację może on coś dopomoże lub czy się z czymś takim spotkał. Może problem tkwi w wentylacji. Sprawdź proszę czy komin wentylacyjny wywiewny jest drożny. Może popielnik kotła jest przerdzewiały i kocioł zaciąga gdzieś dołem powietrze lub pod obudową. Jeżeli wszystkie drzwiczki są szczelne nie ma prawa kocioł się rozpalać.
Re: Jaka powinna byc kubatura dla pom. z piecem weglowym i p
: 01 lut 2012, 15:48
autor: rem23
Aaaa dzwonilem juz do nich kilka razy. Zasugerowana mi oczyszczenie popielnika i wyklejenie dolu silikonem. Zrobilem to,ale przed klejeniem zalalem go woda. Woda wyplynela, wiec dzira byla. Po klejeniu woda zostala w srodku. Jedyne co mi zostaje to rzeczywiscie sprawdzenie tego ci sie dzieje pod ta zielona zewnetrzna obudowa. Szkoda tylko, ze jest na nity. Wentylacyjny komin sprawdzalem kilka dni temu. Dym z kadzidla wyciaga. W weekend rozbroje piec z obudowy. Dzieki za sugestie moze bedzie trafna.
Re: Jaka powinna byc kubatura dla pom. z piecem weglowym i p
: 01 lut 2012, 18:14
autor: Bolas
Oj to serwisant. Silikon w kotle. Mogę jeszcze wiedzieć jakiego użyłeś? To że jest dziura to już mamy ustalone więc albo zrobiła się jeszcze jedna albo stara się rozszczelniła. Byłbym za tym by kocioł zdemontować wywrócić bebechami i wyspawać dno.
Re: Jaka powinna byc kubatura dla pom. z piecem weglowym i p
: 02 lut 2012, 12:53
autor: rem23
Serwisant sam sie przyznal, ze ich piece sa spawane punktowo w tym miejscu i czasem sie tam rozszelniaja.
Dzis zaleje go raz jeszcze woda i zobacze czy cos wyplywa. Byl to silikon albo uszczelniacz Soudal do 1500 stopni bodajze. Taki czarny, jak zaschnie robi sie twardy. Na tubie pisal ze do kominkow itp.
Przygladalem sie wczoraj jak rozbroic go z obudowy ochronnej i jest na nity, wiec jak problem nie tkwi w tym popielniku to bede mial troche zabawy przy sciaganiu obudowy.
Tak z innej beczki poki masz czas na odpisywanie w tym temacie to czy mozesz mi polecic jakis inny piec. Jesli nie znajde tego miejsca zasysania lewego powietrze bede musial na serio kupic nowy piec.
Teraz sa mrozy a mi piec udaje sie stabilnie utrzymac z woda o temp 50st, to troche malo, ale przynajmniej w nocy spie a nie czuwam przy termometrze

. Zastanawialem sie nad KLIMOSZ model KING Smart o mocy 12kW, ale nie wiem czy nie bedzie za mocny do mieszkania 50m2. Ten seko ma moc 7,5kW i normalnie dawal rade. W normalne dni takie 0-5 st C na dworze trzymalem kiedys na nim temp 45 stonpni i bylo w mieszkaniu ponad 25 st.
Re: Jaka powinna byc kubatura dla pom. z piecem weglowym i p
: 02 lut 2012, 15:39
autor: Bolas
Klimosz to dobry wybór tyle że jest to kocioł żeliwny nie stalowy.