Strona 1 z 1

Dobór mocy kotła i kominka

: 03 lis 2006, 22:17
autor: marcinw
Witam

Buduję domek jednorodzinny - 115 m2 (parter + poddasze) . Ponieważ nie mam możliwości podłączenia gazu planuję montaż instalacji grzewczej z kotłem na ekogroszek. Do instalacji grzewczej chcę podłączyć również kominek. Co do CWU myślę o zakupie boilera z wymiennikiem ciepła. Proszę o informacje o jakiej optymalnej mocy powinienem zainstalować kocioł a o jakiej kominek. W okresie letnim kocioł będzie pracował tylko w celu podgrzania CWU.
Czy możecie polecić jakąś stronę www z info o takich rozwiązaniach.
Pozdrawiam
Marcin

: 04 lis 2006, 8:12
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Dom 115 m2 nic nie mówi. Może być 115 m2 domu izolowanego, ocieplanego, lub bez izolacji.
Dom izolowany to 40kWh/m2 rocznie - nie stosuje się centralnego nawet gazowego za drogie.
Dom ocieplany (izolowany częściowo) 200kWh/m2 rocznie. Jak najmniejszej mocy piec (gaz, olej), sterujesz czasem pracy nie mocą.
Dom nieizolowany. może być węgiel.
Którą masz obcję?

: 04 lis 2006, 10:32
autor: marcinw
Co do projektu link poniżej -

http://www.studioarcis.pl/opis.php?id=104

Pustak max na 29 cm + styropian 10 cm.

Pzdr
Marcin

: 04 lis 2006, 11:23
autor: Tomasz_Brzeczkowski
W nieizolowanym domu to węgiel. Najtaniej, przynajmniej do czasu wejścia podatku kominowego, czy innej metody ograniczania ciepła poza licznikowago.
Radziłbym dom izolować i zrobić wentylację... inaczej czarno to widzę.

: 04 lis 2006, 11:26
autor: Tomasz_Brzeczkowski
I jeszcze raz zaapeluję: kochani nie repatrujcie projektów w których nie podaje się zużycia energii w kWh/m2 rocznie.