Witam,
Być może temat "wałkowany", ale nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje pytanie.
Proszę zatem o opinie/odpowiedź od osób zorientowanych w temacie, lub podobnymi doświadczeniami.
Powierzchnia ogrzewana domu: 256 m
Pompa ciepła: IVT HT Plus C11 kw
Dolne źródło: pionowe- 2 x 105m
Dom w stanie surowym zamkniętym, latem położone tynki, zamontowane parapety. Jedynym czynnikiem wpływającym na utraty ciepła jest nieocieplone poddasze, i nie zamontowane drzwi wejściowe(uszczelnione).
Problem polega na tym, że według mojej oceny pompa ciepła bardzo długo podnosi temperaturę CO.
Temperatura na zewnątrz oscyluje obecnie w okolicach 0 C. Pompa potrzebuje 4,5 do 5 godz. na podniesienie temperatury wyjścia z 10C na 16C (załączając przy tym grzałkę na 3 godz!). Czy to jest normalne?
5 godzin pracy pompy (w tym 3 grzałki), aby podnieść temperaturę o 6C?
Być może temat "wałkowany", ale nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje pytanie.
Proszę zatem o opinie/odpowiedź od osób zorientowanych w temacie, lub podobnymi doświadczeniami.
Powierzchnia ogrzewana domu: 256 m
Pompa ciepła: IVT HT Plus C11 kw
Dolne źródło: pionowe- 2 x 105m
Dom w stanie surowym zamkniętym, latem położone tynki, zamontowane parapety. Jedynym czynnikiem wpływającym na utraty ciepła jest nieocieplone poddasze, i nie zamontowane drzwi wejściowe(uszczelnione).
Problem polega na tym, że według mojej oceny pompa ciepła bardzo długo podnosi temperaturę CO.
Temperatura na zewnątrz oscyluje obecnie w okolicach 0 C. Pompa potrzebuje 4,5 do 5 godz. na podniesienie temperatury wyjścia z 10C na 16C (załączając przy tym grzałkę na 3 godz!). Czy to jest normalne?
5 godzin pracy pompy (w tym 3 grzałki), aby podnieść temperaturę o 6C?