Strona 1 z 1
Problem z dobiciem pieca !
: 07 lip 2011, 11:35
autor: myeshko
Witam
Posiadam ogrzewanie centralne i wczoraj kiedy grzalem wode temp. na boilerze bylo ok tj. ok 90C, ale na piecu wybilo kolo 110-115 (kilka razy sie juz tak zdazalo, poniewaz zawor czasem sie zacina lub przez nieuwage), kiedy otworzylem szybko kaloryfery temp zostala odrazu zbita i bylo wszytko ok. Lecz teraz mam inny problem jak chcialem zapalic w piecu kaloryfery w wiekszosci nie grzaly lub grzaly do polowy probowalem odpowietrzac ale nie dalo rady wiec spuscilem cala wode i nabilem ponownie, odpowietrzylem itd niby wszystko ok ale co jakis czas kaloryfery nie grzeja i tutaj moje pytanie czy mozliwe jest ze kiedy otworzylem kaloryfery przy takiej temp. (dom jest duzy) mogly popekac rurki (miedziane) ? Czy to tylko kwestia zlego nabicia tj. zapowietrzaja sie dalej

Z gory dziekuje za odpowiedz ;]
Re: Problem z dobiciem pieca !
: 22 lip 2011, 17:09
autor: przemkomac
Witam.
Rurki od tego nie powinny pękać. poza tym, gdyby popękały to woda by uchodziła. Sprawdź, czy pompa obiegowa C.O poprawnie pracuje, bo jak mówiłeś, że dom jest duży, to zanim ruszy grawitacyjnie, to minie naprawdę sporo czasu

Re: Problem z dobiciem pieca !
: 22 lip 2011, 18:40
autor: Bolas
Sprawdź pompę służy do tego mały przyrząd który przykłada się do pompki. Dodałbym zdjęcie jak to cudeńko wygląda ale nie umie go znaleźć w googlach a mój jest na warsztacie. Jak nie zapomnę to jutro dodam. Każdy ceniony instalator jest w jego posiadaniu. Sprawdź także zawór różnicowy (to ten z kulką w środku) jeżeli jest zainstalowany. Gumowe kule lubią się zacinać przy wysokich temperaturach więc woda krąży w kółko. Inną kwestią jest zapowietrzanie się instalacji. Można to także wykluczyć przy pomocy tzw. separatora powietrza który wysyca powietrze z wody koszt samego urządzenia to ok 250zł. Przypuszczam że nie masz żadnego sterowania w kotle skoro osiągasz takie temperatury warto by było założyć choćby miarkownik ciągu. Już przy 90stC woda może zacząć powoli się gotować i zapowietrzać instalację.
Re: Problem z dobiciem pieca !
: 22 lip 2011, 19:09
autor: Bolas
Znalazłem w samochodzie. Czerwono białe oczko zaczyna się kręcić gdy przyłożysz go do czoła pompki.

Re: Problem z dobiciem pieca !
: 16 sie 2011, 12:58
autor: AdrianW
Witam
Zakładam, że mamy tutaj kocioł zasypowy. Polecam zastosować regulator z wentylatorem - jeżeli w kotle stosowane jest paliwo - węgiel kamienny lub koks. Napewno w pewnym zakresie pozwoli nam to na regulację temperatura na kotle.
Polecam bardzo dobry regulator, który można dostać w firmie KLIMOSZ. Jest to firma, która od kilkunastu lat produkuje kotły i ma ogromne doświadczenie z regulatorami. Obecnie mają bardzo zaawansowny regulator KING OPTIMAL. Jest to regulator wraz wentylatorem i czujnikami. Sam go nabyłem dla sąsiadów bo mieli podobny problem co tutaj i sprawuje się idealnie.
Co do instalacji to małe prawdopodobieństwo, że rurki gdzieś popękały. Też małe aby nagle wszystkie grzejniki uległy zniszczeniu przez zbyt wysoka temperaturę ( nie wiem jakiej klasy są te grzejniki ). Najprawdopodobniej tak jak tutaj juz pisali będzie problem z pompą, która nie koniecznie jest całkowicie niesprawna. Możliwe, że jest uszkodzona i nie potrafi osiągnąć odpowiedniej mocy aby przepchać wodę przez tak dużą instalację.
Pozdrawiam