sprawdzanie szczelności instalacji c.o.

: 01 kwie 2011, 12:48
autor: barteq289
Instalator zaprojektował i wykonał instalacje c.o. + podłogówki. Robi próbę powietrzem...nabija 4 atm czy bary..po nocy widnieje wartość 1 czyli spadek o 3. Twierdzi, że powietrze może uciekać ale woda jest gęstsza i będzie się trzymać - ma rację??czy ściemnia mi?

Re: sprawdzanie szczelności instalacji c.o.

: 01 kwie 2011, 16:31
autor: Alibaba
Ściemnia.
Różnica to może być o grubość lub dwie wskazówki (sprężone powietrze jest w zasadzie ciepłe, po wystygnięciu zmniejszy swoją objętość i ciut spadnie).

Re: sprawdzanie szczelności instalacji c.o.

: 08 kwie 2011, 9:36
autor: Mawi
Moim zdaniem nie powiedział do końca prawdy,albo czeka aż praktyka to zweryfikuje. Woda również będzie uciekać,zresztą może sam to zaobserwujesz.

Re: sprawdzanie szczelności instalacji c.o.

: 12 kwie 2011, 21:12
autor: Manecki
Dlaczego nie zrobił próby wodą by potwierdzić swoją tezę?