Strona 1 z 1

Zapowietrzanie bez spadku ciśnienia? - Proszę o pomoc

: 23 sty 2011, 19:42
autor: skyfly
Witam, jestem laikiem i proszę o pomoc.
Postaram się opisać sytuację jak najdokładniej.

W moim bloku (nowym) jest osobne ogrzewanie dla każdego mieszkania - piec dwufunkcyjny Saunier Duval Semia z programatorem Exa Control E7.

Instalacja składa się z 4 grzejników w pokojach (stalowych?) + grzejnik łazienkowy i prawdopodobnie wygląda tak: piec - grzejnik 1 - grzejnik 2 - grzejnik 3 - grzejnik 4 (ze spustem wody na dole) - grzejnik łazienkowy - piec.

Wszystkie grzejniki mam odkręcone na 5, steruję tylko temperaturą na programatorze.

Problem mam taki, że w grzejnikach przy włączaniu pompy (zwłaszcza pierwszy raz rano, po nocy bez grzania) słychać powietrze. Trochę to irytujące, no i boję się, że coś jest nie tak.

Co robiłem:
1. Sprawdziłem ciśnienie na piecu (nieco ponad 1 atm.) - czyli o ile się nie mylę OK - wg instrukcji i serwisanta ma być 1.
2. odpowietrzałem po kolei każdy grzejnik idąc od 1 do łazienkowego (łazienkowy jest najwyżej i tam zawsze było dużo powietrza, w innych czasem było a czasem nie) - odkręcając odpowietrznik na grzejniku aż poleci woda.
3. Sprawdzałem ciśnienie na piecu (już oczywiście spadło do powiedzmy 0.8-0.9)
4. Dopuszczałem wody do instalacji za pomocą magicznego kurka na piecu.

No i to wszystko nie bardzo daje rezultat...
Na następny dzień jest to samo.

Co podejrzewam:
nieszczelność instalacji (a ciężko się będzie tego dowiedzieć gdzie, bo przy kaloryferach na pewno nie przecieka, a jak gdzieś w podłodze to jak ja to sprawdzę?).

Nie daje mi spokoju tylko jedna rzecz - czy to możliwe, że instalacja się zapowietrza bez spadku ciśnienia na piecu?

Proszę o pomoc - będę wdzięczny.

Pozdrawiam.

Re: Zapowietrzanie bez spadku ciśnienia? - Proszę o pomoc

: 07 lut 2011, 21:29
autor: amat
Niektóre obiegi ciężko w pełni odpowietrzyć, jeśli byś miał wyciek to ciśnienie wolniej czy szybciej, ale by spadało, ja by spróbował zastosować automatyczny odpowietrznik (jeśli jest możliwość to w najwyższym punkcie ) z czasem powinno pomóc



http://wentylacjadomu.blogspot.com/

Re: Zapowietrzanie bez spadku ciśnienia? - Proszę o pomoc

: 07 lut 2011, 22:01
autor: skyfly
Najwyższy punkt instalacji mm zdaje się na piecu, więc ewentualnie mógłbym dać na najwyższym grzejniku czyli łazienkowym.

To się jakoś łatwo montuje? Jak wygląda taki odpowietrznik?

Dzięki za odpowiedź.

Re: Zapowietrzanie bez spadku ciśnienia? - Proszę o pomoc

: 08 lut 2011, 2:03
autor: Bolas
Różnią się kształtem. Wykręcasz ręczny odpowietrznik i wkręcasz ten przedstawiony na zdjęciu poniżej. Można by się było pokusić o wstawienie separatora powietrza zaraz za kotłem ale to koszt ok 300zł samego urządzenia ale masz święty spokój z odpowietrzaniem czegokolwiek. W kotle powinien być też odpowietrznik automatyczny który częściowo zniwelowałby problem może ma zakręcony kapturek. Co do powietrza w instalacji to może ono się wysycać też z samej wody tym bardziej ze dopuszczasz stale nowej. Jeżeli nie ufasz w szczelność instalacji możesz zlecić zrobienie próby szczelności.

Obrazek

Re: Zapowietrzanie bez spadku ciśnienia? - Proszę o pomoc

: 08 lut 2011, 21:31
autor: amat
wydaje mi się, że ze szczelnością nie masz problemu, chyba że masz automatyczne dopuszczanie wody do określonego ciśnienia, zastosuj odpowietrznik i powinno być ok



http://arek-domiogrod.blogspot.com/

Re: Zapowietrzanie bez spadku ciśnienia? - Proszę o pomoc

: 09 lut 2011, 11:00
autor: skyfly
Super, dzięki z porady - będę coś działał.

A czy żeby założyć ten odpowietrznik automatyczny należy spuścić wodę z całej instalacji czy wystarczy zakręcić głowicę na grzejniku?

Re: Zapowietrzanie bez spadku ciśnienia? - Proszę o pomoc

: 10 lut 2011, 18:08
autor: amat
jeśli będziesz głowice montował na grzejniku to zakręć głowice i zawór na powrocie.



http://arek-domiogrod.blogspot.com/