Strona 1 z 1

Fachowcy pomóżcie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

: 05 sie 2006, 12:44
autor: Dyzio
Mam ogromną prośbę do wszystkich, którzy się na tym znają, (bo ja niestety nie, ale szybko się uczę) :oops:
Sytuacja mnie zmusiła do pilnego zrobienia instalacji centralnego ogrzewania w małym domku 30m2 :shock: (pewnie ktoś powie "kurnik").
Peiec dzisiaj mi przywieziono. A jak chyba każdy a przynajmniej większość ,kasy za dużo nie mam :( .
Z tego powodu chcę to wykonać we własnym zakresie :idea: .
Szkoda mi 1600-1800zł, które zawinszował sobie fachowiec :evil: .
Czy jest ktoś w stanie mi doradzić czy:
-będę w stanie zrobić to sam:?:
- jak to zrobić żeby nie przeklinać potem, że żałowałem dać zarobić :?:
Nadmienię, że instalację chcę zrobić w miedzi z grzejnikami (5szt) "REGULUS" dolno- zasilanymi. Instalacja będzie w piwnicy, piec z podajnikiem na miał i ekogroszek.
Może ktoś by był w stanie zrobić mi jakiś plan schemat lub coś w tym rodzaju :?: .
Wiem, że informacje nie są w pełni wyczerpujące, ale szczegóły podam osobie, która by się tego podjęła.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
A może po prostu dać sobie spokój i dać zarobić innym :?: :?: :?: :?: :?:

Pozdrawiam

: 06 sie 2006, 15:54
autor: Krzysztof
30 m2

To napewno taka powierzchnia??
Jak tak, to styropian dookoła tego "kurnika" i normalny kominek z zamkniętą komorą...
30m2 to jest raczej pokój, niż domek, ale przy takiej wielkości, to 5 grzejników zdecydowanie za dużo, a kocioł na eko-groszek to już wydatek...

: 07 sie 2006, 11:18
autor: Dyzio
Krzysztof pisze:30 m2

To napewno taka powierzchnia??
Niestety tak (tak są jeszcze tacy, którzy mieszkają w takich warunkach) :(
Krzysztof pisze:Jak tak, to styropian dookoła tego "kurnika"
Tego nie zabiorę ze sobą w razie przeprowadzki a obecnie nie mam żadnego ogrzewania
Krzysztof pisze: normalny kominek z zamkniętą komorą...
A co z CWU prąd mnie zżera no i piec już jest w piwnicy :lol:
Krzysztof pisze:30m2 to jest raczej pokój, niż domek, ale przy takiej wielkości, to 5 grzejników zdecydowanie za dużo, a
Ogólne zapotrzebowanie na moc grzejników to 7342W a przyjmując, że piec nie będzie pracował na pełnych obrotach moc grzejników znacząco spada i cztery pomieszczenia do ogrzania, budynek bardzo stary około 100-letni, kamień wapienny totalnie nie ocieplony
Krzysztof pisze:kocioł na eko-groszek to już wydatek...
To już za mną, bo tak jak pisałem piec już mam na MIAŁ i eko-groszek :lol:
Tak, więc co do decyzji ogrzewania, CO to już nie zmienię teraz tylko kwestia jak najtaniej zrobić instalację. Dlatego przymierzam się do zrobienia tego samemu.
Łączenie miedzi nie jest problemem, bo dam sobie z tym radę jedynie wskazówki jak to wszystko przeprowadzić gdzie, jaki zawór, pompa, zbiornik wyrównawczy, średnica rurek itp. :?: :?: :?:
A może tani fachowiec z moich rejonów i z wolnym terminem do końca sierpnia. :oops:
Pozdrowionka

: 08 sie 2006, 16:31
autor: Krzysztof
Jeżeli masz podpiwniczenie pod całością (a zakładam, że tak) to proponuje:
1. ustawić grzejniki pod oknami
2. połączyć je równolegle
3. jeżeli piec jest w piwnicy, to może być to instalacja grawitacyjna (bez pompy - zaoszczędzisz na niej jakieś 250PLN)
4. Zbiornik wyrównawczy w najwyższym punkcie systemu (proponuje wyciągnąć na strych o ile jest
5. przy wszystkich grzejnikach zawory regulujące pracą systemu
6. powinny być odpowietrzniki przy kolejnych grzejnikach, ale skoro mówisz, że sam połączysz rury miedziane, to z odpowietrzeniem grzejników przy tych zaworach (pkt 5) nie będzie stanowić problemu

Przepraszam, ale nie doczytałem, że piec już masz, a co do "kurnika" to nie chciałem być złośliwy - sam napisałeś, a ja poprostu podchwyciłem...

W razie pytań jestem do dyspozycji, aczkolwiek mając wykształcenie techniczne w branży ciepłowniczej nie wiem, jak dokładnie powinien wyglądać schemat, i czy wszystko napisałem, co powinno być...

: 08 sie 2006, 19:57
autor: Dyzio
Dziękuję za zainteresowanie i odpowiedzi :lol: :P :lol: :P :D
Krzysztof pisze:Jeżeli masz podpiwniczenie pod całością (a zakładam, że tak) to proponuje:
1. ustawić grzejniki pod oknami
I tak to przewidziałem poza jednym pomieszczeniem, w którym zapotrzebowanie na moc rozłożyłem na dwa grzejniki, bo jest bardzo zimna ściana i tam chce dać jeden dodatkowy grzejnik
Krzysztof pisze:2. połączyć je równolegle
Rozumiem, że system dwururowy (nie wiem czy to tak się nazywa)
Krzysztof pisze:3. jeżeli piec jest w piwnicy, to może być to instalacja grawitacyjna (bez pompy - zaoszczędzisz na niej jakieś 250PLN)
Nie wiem czy jest to możliwe przy grzejnikach "regulus" to po pierwsze a po drugie to z pompą jest chyba wydajniejsze ogrzewanie. A od prądu będę i tak w dużym stopniu uzależniony (dmuchawa, sterownik, podajnik) jest ruszt wysuwany (awaryjny), ale to nie na dłuższe palenie.
Krzysztof pisze:4. Zbiornik wyrównawczy w najwyższym punkcie systemu (proponuje wyciągnąć na strych o ile jest
Jest i tam go przewidziałem (chcę wykorzystać stary bojler elektryczny)
Krzysztof pisze:5. przy wszystkich grzejnikach zawory regulujące pracą systemu
Są fabrycznie wbudowane jedynie trzeba dokupić głowice
Krzysztof pisze:6. powinny być odpowietrzniki przy kolejnych grzejnikach,

"WYPOSAŻENIE FABRYCZNE W CENIE WYROBU
Fabrycznie wbudowany zawór termostatyczny ze wstępną nastawą, odpowietrznik, komplet wieszaków, kołki rozporowe, śruby, komplet uszczelek, oringi"

cyt. z

http://www.regulus.com.pl/index.php?tool=ht-dane
Krzysztof pisze:ale skoro mówisz, że sam połączysz rury miedziane, to z odpowietrzeniem grzejników przy tych zaworach (pkt 5) nie będzie stanowić problemu
Problem to raczej będzie ze wszystkim, bo nie bardzo wiem, od czego zacząć
Krzysztof pisze:a co do "kurnika" to nie chciałem być złośliwy - sam napisałeś, a ja poprostu podchwyciłem...
Ja się wcale nie gniewam, bo całkiem nieźle mi się mieszka z żonką i dwiema córkami. Jedyny kłopot to z przyjmowaniem gości, ale robimy to głownie w ala-altance (w zimę też się zdarza. Sylwester przy ognisku piękna sprawa)
Krzysztof pisze:W razie pytań jestem do dyspozycji, aczkolwiek mając wykształcenie techniczne w branży ciepłowniczej nie wiem, jak dokładnie powinien wyglądać schemat, i czy wszystko napisałem, co powinno być...
Dzisiaj znalazłem człowieka, który ma, jakie takie pojęcie i zgodził mi się pomóc.
Ale będę wdzięczny za pomoc i wskazówki fachowe np. pod jakim kątem powinien być zamontowany grzejnik żeby się odpowietrzał, w którym miejscu, jakiej średnicy rurki zamontować i takie tam różne...
Jeśli mogę sobie pozwolić napisać e-maila (bo tam mogę załączyć rysunki, które wiele pomogą) to proszę o kontakt na
dykman@wp.pl
Pozdrawiam

: 18 sie 2006, 12:21
autor: otech
Nie oszczędzaj na pompie do CO.
Pompa podnosi sprawność ogrzewania od 5% nawet do 30% zależnie od wielu czynników.
Kupując pompę spalisz mniej opału.
Testy, pomiary z pomp CO umieszczę wkrótce na ...

Link skasowany! Powód: brak informacji na temat pod podanym adresem.
pkt.2 regulaminu: wypowiedzi zawierają linki do prywatnych stron www;

Admin