problem z centralnym ogrzewaniem

: 08 gru 2010, 21:39
autor: genius
Witam,
Posiadam ogrzewanie centralne piecem węglowym, wodę do domu mam podłączoną z sieci wodociągowej. Zauważyłem że co jakiś czas dudni "dzwoni" w rurach od centralnego dość głośno i nie wiem czym to jest spowodowane i od czego zależne proszę o pomoc w wyjaśnieniu tej sytuacji. Jak można się tego dudnienia pozbyć dodam iż rury są miedziane.

Mam również problem z jednym grzejnikiem, który się ciągle zapowietrza, jak temu zaradzić?
Proszę o fachową poradę.

Re: problem z centralnym ogrzewaniem

: 09 gru 2010, 9:34
autor: genius
wszczególności dzieje się tak przy niskiej temperaturze w piecu

Re: problem z centralnym ogrzewaniem

: 09 gru 2010, 20:45
autor: mezik0
możesz założyć odpowietrznik automatyczny ,sprawdzi filtr oraz zawór różnicowy w środku jest kulka gumowa lubi się odkształcać i bije po rurach

Re: problem z centralnym ogrzewaniem

: 09 gru 2010, 21:41
autor: fpz
Może za ostro grzejesz i ci sie woda w instalacji gotuje

Re: problem z centralnym ogrzewaniem

: 09 gru 2010, 22:22
autor: genius
mezik0 pisze:możesz założyć odpowietrznik automatyczny ,sprawdzi filtr oraz zawór różnicowy w środku jest kulka gumowa lubi się odkształcać i bije po rurach
chciałbym się dowiedzieć gdzie dokładnie ten filtr i zawór się znajduje ?

Re: problem z centralnym ogrzewaniem

: 09 gru 2010, 22:23
autor: genius
fpz pisze:Może za ostro grzejesz i ci sie woda w instalacji gotuje
Te dudnienie robi mi się wtedy gdy wypala mi się w piecu i automatycznie temperatura spada - wtedy zaczyna strasznie dudnić. Nie wiem co robić ..

Re: problem z centralnym ogrzewaniem

: 09 gru 2010, 22:31
autor: fpz
Filtra szukaj w szeregu z pompą. Zaworu różnicowego równolegle do pompy.
Sprawdź pompę.

Re: problem z centralnym ogrzewaniem

: 11 gru 2010, 17:42
autor: mezik0
to są objawy na zapchany filtr przy pompie taki żółty i skośny oraz trzeba rozkręcić do zaworu rusznicowego bo jak spada temperatura to wyłączą się pompa i zaczyna dziamać zawór ile ma lat pompa ? też może spadać jej wydajności i niema siły dociskać tej kulki

Re: problem z centralnym ogrzewaniem

: 13 lut 2012, 22:47
autor: markos12818
Witam. Ja mam podobny problem podczas gdy nakładam do pieca i dmuchawa włącza się aby rozpalić zożywie z pieca dochodzą niepokojące uderzenie tak jak by ktoś w niego od środka uderzał a na zbiorniku wyrównawczym mam zamontowany wskaźnik ciśnienie to podczas tych uderzeń wskazówka faluje w rytm uderzeń, wszystko ustaje gdy dmuchawa przestaje chodzić i dojdzie odpowiednia temp. Proszę o pomoc jak najszybciej bo w domu to nie jest miłe słyszeć takie uderzeni w grzejnikach :(