kotłownia vs. Inspektor

: 17 lis 2010, 18:27
autor: Hypnonaish
Witam

Jestem inżynierm budowy w jednej z firm , mam pytanie do mądrych głów :)

Nasz inspektor jest bardzo ciężkim przypadkiem i w zwiazku z tym mam pare pytan

Pierwsza sprawa :

Inspektor chce zglosić do UDT kocioł - zgodnie z dziennikiem ustaw nr 135 z dnia 9 lipca 2003 - 1269 " Kocioł paleniskowy o mocy <70 kW , podlega uproszczonej formie dozoru . Nasz ma 33 kW wiec odbiór ma być uproszczony .
Teraz moje pytanie - co ma zawierać ten odbiór jakie dokumenty ??

nie ma nic wspomnianego w tym dzienniku na temat odbioru uproszczoengo

to samo dotyczy zbiornika na wode poniżej < 500 litrów odbiór uporszczony ( nasz ma 160 l )

Potrzebuję jakiegoś opisu co to jest ten uproszczony odbiór i jak on wygląda.

na co sie powołać dodatkowo .

Druga sprawa , Ten sam inspektor wymaga aby w pomieszczeniu kotłowni był wyłącznik na całą kotłownie.

Powołuje sie on na ksiażke " Warunki Techniczne Wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe " 7.2.3 str 105 -106 punkt 9

"Pomieszczenie kotłowni , oraz pomieszczenia towarzyszące powinny mieć wydzieloną rozdzielnię elektryczna , oraz powinny być wyposażone w dostępny z zew. pomieszczenia awaryjny wyłącznik prądu...

Takie zew . wyłącznik prądu mamy sztuk 2 , wewnątrz w korytażu jest rozdzielnia , w ktorej jast modół z bezpiecznikami na obwodzie strikte dla kotłowni z opisem "

I teraz moje pytanie ksiażka z ktorej to jest jes z 1995 roku , czy toś ma może taki egzemplaz z wydania II i jest tam moze inny wpis dotyczacy tej wzmianki.

Bądz gdzie mogę sie odwołać , do czego, że wyłącznik w korytazu starczy i nie musi byc dodatkowego w pomieszczeniu kotłowi.

najciekawsze jest to ze inspektor od prac elektrycznych mowi ze nic nie musi być wiećej , a ten od kotlowni opiera sie na tej ksiazce i ze tak.

a ja biedy miedzy nimi musze sobie poradzic

HELP !!

Re: kotłownia vs. Inspektor

: 17 lis 2010, 21:57
autor: Alibaba
Co do odbiorów uproszczonych, zadzwoń do najbliższego oddziału UDT i chłopaki na pewno odpowiedzą. Raczej na pewno podpowiedzą w oddziale bydgoskim, ba podadzą nawet podstawy prawne.

Re: kotłownia vs. Inspektor

: 18 lis 2010, 13:05
autor: Jarecki79
Z tego co mi wiadomo zatrudnienie wyszkolonego palacza musi mieć miejsce przy mocy >50kW. Czy to ma tez coś w spólnego z UDT- ciężko powiedzieć, kotły małej mocy nie podlegają odbiorowi przez UDT jeżeli chodzi o produkcję. Nie są zbiornikami ciśnieniowymi.

Co do kotłowni, to jest norma mówiąca o tym, jak takie pomieszczenie ma wyglądać. Norma dotyczy kotłowni na paliwa węglowe, gazowe to inna bajka.

Napisz na priva maila, to Ci wyślę skrótowy artykuł na ten temat.