cofka z komina
: 01 lis 2010, 11:16
autor: Jacek023
Witam mam problem z kominem.Jaka moze byc przyczyna zmiany kierunku ciagu komina,mianowicie w momencie kiedy w piecu wygasnie to potrafi sie zmienic ciag i zaczyna dmuchac do pieca.
Re: cofka z komina
: 01 lis 2010, 15:52
autor: Przemek
a sprawdzales droznosc komina ?
zamkniete drzwi od pomieszczenia w ktorym stoi piec ?
przeciągi ?
Re: cofka z komina
: 01 lis 2010, 17:13
autor: Andrzeju
Zawsze cofa czy tylko czasem? Jaki jest wylot komina na dachu? czy masz wentylacje mechaniczna? Czy jest to jedyny kocil w domu?
Jak cofa to tylko wtedy gdy cisnienie w domu jest nizsze niz nad kominem - tak moze byc gdy sa warunki pogodowe (wiatr z odpowiedniej strony) lub gdy cos z domu wysysa powietrze intensywniej niz jest to w stanie robic komin. Stad pytania
Re: cofka z komina
: 01 lis 2010, 18:11
autor: wito-pc
Należy rozszczelnić pomieszczenie w którym jest piec .
Re: cofka z komina
: 01 lis 2010, 19:19
autor: mezik0
do kotłowni powinna być wykonana kratka nawiewna około 20cm od posadzki ewentualnie tak zwana Zetka
Re: cofka z komina
: 02 lis 2010, 9:05
autor: Chuck_M
Nie masz przypadkiem małego przekroju komina ? u mnie występuje ten problem gdy mam wygaszony piec ponieważ gdy komin jest nagrzany od spalin to zwiększa się znacząco jego ciąg. Druga sprawa to taka że występują zawirowania wokół komina rozwiązaniem może być nasada kominowa która osłoni komin przed tym aby powietrze wlatywało do jego wnętrza. Taka nasada polepsza nawet trochę ciąg komina nawet przy wygaszonym piecu. Warunek jest taki że musi być nawet minimalny wiatr.
Re: cofka z komina
: 02 lis 2010, 20:17
autor: Jacek023
Witam
piec mam w piwnicy a zejscie jest na stale otwarte
Re: cofka z komina
: 03 lis 2010, 7:07
autor: wito-pc
A jak rozpalasz jest OK ?
Re: cofka z komina
: 04 lis 2010, 19:17
autor: Jacek023
witam nie jest ok musze wlaczyc pompe aby zmienic ciag w druga strone i wtedy rospalam