Strona 1 z 1

Jaki piec wybrac

: 16 paź 2010, 20:10
autor: Kraqers
Witam
Mam problem jaki piec wybrac stoje miedzy dwoma firmami stalmark, defro dodam ze interesuja mnie tylko kolty z podajnikiem z wyzej wymienionych firm chyba ze mozecie panstwo polecic cos lepszego.
Domek o powierzchni 200m2 ocieplony 10cm styro
Z gory dziekuje za odp.

Re: Jaki piec wybrac

: 17 paź 2010, 10:36
autor: Jarecki79
Uściślij czy myślałes o konstrukcji z podajnikiem ślimakowym czy tłokowym.

Podaj jaka moc brałeś pod uwagę.

Re: Jaki piec wybrac

: 17 paź 2010, 11:09
autor: Kraqers
Nie wiem, jakie sa roznice miedzy tymi podajnikiami ;/. Pod uwage biore kociol o mocy 25kw. W domu instalacja jest juz rozciagnieta. Mysle o kotle na mial/wegiel.
Jesli moge ulatwic, to jest rozciagniete 80m2 podlogowki mysle o boilerze 120l nie wiecej

Re: Jaki piec wybrac

: 17 paź 2010, 14:49
autor: Jarecki79
Jeden z użytkowników tego forum model tłokowy nazywa wprost sadzmarkiem.

Tłok ma generalnie mocniejszy mechanizm podający. Różnice jednak między producentami kotłów przy rozwiązaniach tłokowych są astronomiczne i jedyna cechą wspólną jest ruch posuwisto-zwrotny szuflady.

Konstrukcję tłokowa można lepiej zabezpieczyć przed cofką żaru, jest jednak dużo bardziej kłopotliwa w wysterowaniu oraz współpracy z trybem lato. Jak masz okna dachowe, zapomnij o tych tłokach, żona Cię z domu wywali.

Tłok spala miał, groszek. Jak nie przeszkadza Ci szarpany charakter pracy tłoka to może być. Do ślimaka mocniejszy mechanizm podający i przy dobrej konstrukcji wyższy poziom bezpieczeństwa kosza.

Te same paliwa może jednak spalić ślimak, musi być wyposażony albo w palnik korytowy albo obrotowy albo całkowicie żeliwny II-ej generacji Ekoenergia/brucer.

Ślimak pracuje bardziej płynnie, łatwiej go ustawiać, można wybrać bardziej zaawansowane sterowania automatyczne z algoytmem pid czy fuzzy logic - auto dobór paliwa i powietrza. Ślimaki lepiej współpracują z bojlerem w trybie lato.