: 02 maja 2010, 9:39
autor: stramaw
Jakie powinno być optymalne wskazanie w ogrzewaniu podłogowym na wskazaniach rotametrów przy ok. 35 - 50 metrowych pętlach?

Re: wskazanie rotametrów

: 02 maja 2010, 16:10
autor: Bassai
ustaw wszystkie miedzy 6 a 5 l/min i bedzie git

Re: wskazanie rotametrów

: 07 maja 2010, 11:38
autor: stramaw
w moich rotametrach 6 l/min to wskazanie max.
jeżeli teraz mi pokazuje miedzy 2 -4 l/min to dobrze???

Re: wskazanie rotametrów

: 07 maja 2010, 11:40
autor: stramaw
ile jest litrów wody w rurce pex na długości 10metrów???

Re: wskazanie rotametrów

: 07 maja 2010, 14:35
autor: Bassai
średnica rury (wewnętrzna) to 14mm

V = pi r^2 h

1538 cm3 = 1,5 l