Zbiornik buforowy z wężownicą do CWU

: 10 mar 2010, 13:07
autor: Indiana
Witam
Zastanawiam się właśnie nad wstawieniem klientowi bufora 750 L Elektromet WGJ-B inox (chce mieć kominek z płaszczem, kocioł gazowy kond., 4 płaskie solary do "wspomagania" CO). Bufor ten posiada wężownicę do podgrzewu CWU o powierzchni 7,2 m2 do CWU, i drugą wężownicą do solarów.
Czy macie jakieś doświadczenia z tego typu rozwiązaniem? Głównie chodzi mi o praktyczną wydajność ciepłej wody, przy założeniu, że zasobnik nie będzie miał więcej jak 55'C (kotła gazowego kondensacyjnego nie ustawię przecież na 70'C). Teoretyczne parametry wydajności CWU dla 70'C w buforze są wystarczające, powierzchnia wymiany ciepła jest wielokrotnie większa od zbiornika kombinowanego, ale jak to chodzi w praktyce - klient lubią pełną wannę :wink:
Pozdrawiam.

Re: Zbiornik buforowy z w|ownic do CWU

: 10 mar 2010, 13:23
autor: Jarek1910
A ile kosztuje taki grzmot? I czym go przewozic?

Re: Zbiornik buforowy z wężownicą do CWU

: 10 mar 2010, 18:45
autor: Indiana
6500zł katalog, 230 kg - czyli od biedy na taczkach da się przytargać :wink:

Re: Zbiornik buforowy z w|ownic do CWU

: 10 mar 2010, 22:43
autor: Jarek1910
Cholernie drogo. A czy mozna podlaczyc szeregowo np.2x350L?

Re: Zbiornik buforowy z wężownicą do CWU

: 11 mar 2010, 9:04
autor: jacbak7870
Ja mam już założonych kilka takich inwestycji z tym że stosuje droższe bufory z ładowaniem warstwowym. Są to bufory Capito.
Nie stosuje do tego kondensatów bo ich sprawność 109% jest przy temp 37stopni, a przy ok 55 mają sprawność ok 96 czyli tyle co z zamknietom komorą spalania.
Całe rozprowadzenie CO robię z bufora poprzez zestawy pompowe z mieszaczami . Sterowanie z jednego sterownika z pokojówką i pogodówką

Re: Zbiornik buforowy z wężownicą do CWU

: 12 mar 2010, 10:46
autor: RAPczyn
Mam parę zbiorników OPTIMA firmy Paradigma gdzie c.w.u. jest realizowana przepływowo (wydatek od 16l/min do 25l/min). Klienci są bardzo zadowoleni.
Są nowsze zbiorniki EXPRESSO które mają wydatek 35l/min.
Nie spodziewałbym się szczególnych uzysków energii w okresach przejściowych i w zimie przy kolektorach płaskich.
Ile osób będzie korzystać z c.w.u.?

Re: Zbiornik buforowy z wężownicą do CWU

: 12 mar 2010, 17:42
autor: Indiana
To nie jest wynik moich obliczeń ani ekonomii - takie są wytyczne inwestora:
-4-6 kolektorów (mają niby wspomagać CO)
-kominek z płaszczem
-kocioł kondensacyjny
-bufor powyżej 500 L
-grzejniki przewymiarowane 3 razy
Staram się więc nadać temu jakiś sens, nie mnożąc niepotrzebnie pomp, wymienników i buforów. Dom będzie bardzo dobrze docieplony, dla max 4 osób, ale bez reku.

Osobiście rozwiązałbym to tradycyjnie - zasobnik CWU 300 l dwuwężownicowy + 3 solary płaskie + kociołek gazowy jednofunkcyjny, kominek zwykły bez płaszcza, a za zaoszczędzone 15k wentylacja z odzyskiem i byłoby to znacznie prostsze i tańsze w eksploatacji jak teraz.
Kociołek w klienta układzie musi dawać ciągle te 55'C, więc licho z kondensacją.
Solary też będą wykorzystane jak dobrze pójdzie nie więcej niż w 30%.
Ale cóż, klient tak sobie wymyślił i trudno.