Strona 1 z 1

Ogrzewanie Podłogowe

: 04 mar 2010, 17:35
autor: RabbitTS
Witam,
Mam dylemat dotyczący montażu rur do ogrzewania podłogowego!
A dokładnie chodzi mi o to czy w przypadku gdy w pomieszczeniach w których chce zrobić ogrzewanie mam już wylewkę a pod wylewka styropian wykonam w niej bruzdy bruzdownicą a następnie poukładam w nich rurki i zaleje betonem z domieszka specjalnej emulsji (niestety bez foli no bo niema możliwości jej zainstalowania pod wylewką) no i oczywiście na koniec płytki to czy zmniejszy się efektywność grzania jak w przypadku tradycyjnego sposobu wylania wylewki na rurki i na folie??

Chciałbym zaoszczędzić trochę czasu i pieniedzy (nie zrywając starej wylewki):/ Proszę o wypowiedz i swoja opinie osób które się znają na tych rzeczach!

Dzięki z góry i Pozdrawiam

Re: Ogrzewanie Podłogowe

: 04 mar 2010, 17:52
autor: Tomasz_Brzeczkowski
RabbitTS pisze:Witam,
Mam dylemat dotyczący montażu rur do ogrzewania podłogowego!
A dokładnie chodzi mi o to czy w przypadku gdy w pomieszczeniach w których chce zrobić ogrzewanie mam już wylewkę a pod wylewka styropian wykonam w niej bruzdy bruzdownicą a następnie poukładam w nich rurki i zaleje betonem z domieszka specjalnej emulsji (niestety bez foli no bo niema możliwości jej zainstalowania pod wylewką) no i oczywiście na koniec płytki to czy zmniejszy się efektywność grzania jak w przypadku tradycyjnego sposobu wylania wylewki na rurki i na folie??

Chciałbym zaoszczędzić trochę czasu i pieniedzy (nie zrywając starej wylewki):/ Proszę o wypowiedz i swoja opinie osób które się znają na tych rzeczach!

Dzięki z góry i Pozdrawiam
Folia na 100% nic nie poprawi. Folia nie jest do rurek w wylewce!

Re: Ogrzewanie Podłogowe

: 04 mar 2010, 19:40
autor: RabbitTS
hmmmm ale czy ktoś się z czyms takim już kiedyś spotkał?? Czy w ogóle tak w taki sposób można wykonać takie ogrzewanie??

Re: Ogrzewanie Podłogowe

: 04 mar 2010, 20:45
autor: mezik0
nawet niem aż o tym chyba że chcesz robić ponownie remont, popęka beton oraz płytki.

Re: Ogrzewanie Podłogowe

: 04 mar 2010, 23:47
autor: UNICOM
Ja jezeli robie wylewke na ogrzewanie podlogowe to sucha wylewke (beton zmieszany z granulowanym styropianem) na grubosc 7-10cm.

I nic mi nie peka ani sie nie kruszy.

Re: Ogrzewanie Podłogowe

: 09 mar 2010, 12:57
autor: Fermentis
1. efektywnośc grzania rura osiąga kiedy warstwa betonu nad nia sięga od 3-5 cm. Duzo kucia Cie czeka :)
2. beton nowy z betonem starym wiąze się tylko wiązaniem mechanicznym, wynika z tego ze polaczenie 1 i2 będzie nietrwałe - nie wierz w żadne żywice szczepne/
3. w warstwie betonu musi znajdować się zbrojenie - na małych powierzchniach nie musi ale jest zalecane np do pomieszczen sanitarnych lub o duzym obciazeniu ruchu.
4. rura w betonie naprzemian kurczy i sie i rozciaga- pracuje - tu patrz pkt 2
5. o takim absurdzie jak świat swiatem nie slyszalem - dlatego ze warstwa betonu pracuje wraz z rurami i jest to specjalnie zaprojektowana warstwa wraz z dylatacją, wzmocnieniem, izolacją oraz parametrami wytrzymałościowymi.
Jesli ktos podejmie sie tej roboty niech liczy się z wpadką jakich mało.
Tobie nie polecam. Polecam raczej nieco wiecej literatury fachowej i analizy składowych technologi zalewania podłogowki lub wiecej pracy zawodowej i tym samym wiecej pieniedzy na materiały i specjalistow:)

Re: Ogrzewanie Podłogowe

: 09 mar 2010, 13:21
autor: tyskie1
CZEŚĆ
pierwsza najważniejsza rzecz; pod wylewką masz styropian .wylewka jest jedną całością więc jeśli porobisz w niej bruzdy to nie wierzę ze paski betonu które zostawisz ,nie odwarstwią się od styropianu i nie popękają. Szybciej bedzie zerwać całą posadzkę ( oczywiście zależy jak wielka jest ta powierzchnia) zamontować ogrzewanie i zalać betonem.
to moje zdanie
pozdrawiam

Re: Ogrzewanie Podłogowe

: 09 mar 2010, 13:39
autor: RabbitTS
Dzięki wszystkim za pomoc, rzeczywiście niema co ryzykować i robić fuszery. Pozdrawiam

Re: Ogrzewanie Podłogowe

: 16 mar 2010, 16:49
autor: cezbud1
połóż folię ,połóż rurki grzewcze i daj samopoziomujacą wylewkę anhydrytową 4 cm,więcej na prv