Strona 1 z 1

Modyfikacja instalacji C.O - a zakup kotła KARO 18,5kW

: 23 lut 2010, 14:36
autor: barkley1
Witam,

ponieważ już zdecydowałem się na kocioł tj. KARO 18,5kW
P.S. (Wybrałem ten piec dzięki pomocy kolegów z forum :) dzięki za pomoc koledzy!, :D )

a teraz mam pytanie co powinienem zmodyfikować w mojej starej instalacji C.O. aby kocioł ładnie współgrał?

Obecna sytuacja:
-piec "kopciuch" podłączony wężownicą do bojlera120l
-stare kaloryferty ze zwykłymi zaworami kulowymi (odkrecone na max. w zimie)

i tu prośba o pomoc co trzeba zrobić?
1. Czy trzeba już teraz dokonać przeróbek w instalacjii przed zakupem kotła? czy po zakupie kotła gdy instalatorzy się pojawią z kotłem ?
2. Co powinienem zamontować?
a) zawór 4 drożny
b) nowe termostaty na kaloryferach? czy nowe termostaty będa pasowały do moich starych żeliwnych kaloryferów?
c) co jeszcze należy zmienić/wymienić .........

d) jakąś pompę się stosuje.....


dzięki za góry za pomocne uwagi Koledzy

Re: Modyfikacja instalacji C.O - a zakup kotła KARO 18,5kW

: 23 lut 2010, 17:04
autor: Jarecki79
barkley1 pisze:Witam,

ponieważ już zdecydowałem się na kocioł tj. KARO 18,5kW
P.S. (Wybrałem ten piec dzięki pomocy kolegów z forum :) dzięki za pomoc koledzy!, :D )

a teraz mam pytanie co powinienem zmodyfikować w mojej starej instalacji C.O. aby kocioł ładnie współgrał?

Obecna sytuacja:
-piec "kopciuch" podłączony wężownicą do bojlera120l
-stare kaloryferty ze zwykłymi zaworami kulowymi (odkrecone na max. w zimie)

i tu prośba o pomoc co trzeba zrobić?
1. Czy trzeba już teraz dokonać przeróbek w instalacjii przed zakupem kotła? czy po zakupie kotła gdy instalatorzy się pojawią z kotłem ?
2. Co powinienem zamontować?
a) zawór 4 drożny
b) nowe termostaty na kaloryferach? czy nowe termostaty będa pasowały do moich starych żeliwnych kaloryferów?
c) co jeszcze należy zmienić/wymienić .........

d) jakąś pompę się stosuje.....


dzięki za góry za pomocne uwagi Koledzy
Wybrałeś model tłokowy, który cieszy się dobra opinią. Myślę, że przykładowe schematy montażowe otrzymasz razem z dostawą tego kociołka.

Popytać tez możesz Adamisa, on taki model (starszy) użytkuje, może podeśle Tobie jakieś dobre rady odnośnie instalacji tego kociołka.

Re: Modyfikacja instalacji C.O - a zakup kotła KARO 18,5kW

: 23 lut 2010, 21:49
autor: adamis
barkley1 pisze:Witam,
prośba o pomoc co trzeba zrobić?
1. Czy trzeba już teraz dokonać przeróbek w instalacjii przed zakupem kotła? czy po zakupie kotła gdy instalatorzy się pojawią z kotłem ?
2. Co powinienem zamontować?
a) zawór 4 drożny
b) nowe termostaty na kaloryferach? czy nowe termostaty będą pasowały do moich starych żeliwnych kaloryferów?
c) co jeszcze należy zmienić/wymienić .........

d) jakąś pompę się stosuje.....


dzięki za góry za pomocne uwagi Koledzy
1. Jakiekolwiek przeróbki przed ustawieniem nowego kotła raczej nie mają sensu. Trudno cokolwiek przewidzieć i dopasować tak z wyobraźni.
2.a) Zaw. 4 drożny nie jest wymagany przez producenta kotła warto go jednak zastosować ze względu na boiler.
Zalecał bym zainstalowanie termometrów tarczowych na zasilaniu i na powrocie, manometru i zaw. bezpieczeństwa na 2 lub max. 2,5 bar ( w ukł. otwartym również) jeśli naczynie wyrównawcze jest na strychu i zagraża mu zamarznięcie.
b) Na żeliwniaki można założyć termostaty ale nie na wszystkie. Przynajmniej jeden trzeba zostawić ze zwykłym zaworem. Są dostępne termostaty z gw. 3/4'' (jeśli masz takie gwinty). Te 1/2" mają dość słabą przepustowość, więc przy nich nici z grzania awaryjnego, bez prądu. Zawory kulowe tutaj są najlepsze. Zaw. 1/2" są też zwykle sporo krótsze od starych więc przy montażu nowych trzeba dołożyć odpowiednią przedłużkę.
c) Korzystając ze spuszczenia wody z instalacji warto założyć zawory kulowe na powrotach grzejników.
d) Nie wiem jak wysoki i rozległy jest ten dom, ale pompa 25/50 (max. 25/60) wystarczy. Może być z tych tańszych, ale też nie za 150zł.
Jak masz kasę kup sobie jakąś najnowszą, elektronicznie sterowaną pompę Grundfoss lub Wilo. Za 2 - 3 lata się spłaci.
Na obejściu pompy koniecznie daj zawór różnicowy, taki z pływającą kulką, żeby kocioł choć trochę poszedł na ruszcie awaryjnym.

Re: Modyfikacja instalacji C.O - a zakup kotła KARO 18,5kW

: 24 lut 2010, 11:12
autor: barkley1
dzięki za szybką odpowiedź. (ADAMIS)
Ponieważ chciałbym się dowiedzieć jak najwięcej o dobrym montażu(a jestem laikiem w tych sprawach), czy mógłbym Cię poprosić o wyjaśnienie, jeśli nie sprawi Tobie to za dużo kłopotu :

1. Zaw. 4 drożny nie jest wymagany przez producenta kotła warto go jednak zastosować ze względu na boiler. Dlaczego/po co się stosuje ten zawór4drożny?


2. Zalecał bym zainstalowanie termometrów tarczowych na zasilaniu i na powrocie, manometru i zaw. bezpieczeństwa na 2 lub max. 2,5 bar ( w ukł. otwartym również) jeśli naczynie wyrównawcze jest na strychu i zagraża mu zamarznięcie. Naczynie wyrównawczę mam na strychu ale nie ma takiego zagrożenie, że zamarznię. Czy w takim wypadku trzeba zainstalować wszystkie podane przez Ciebie elementy? Czy można coś pominąć?



3. Na żeliwniaki można założyć termostaty ale nie na wszystkie. Przynajmniej jeden trzeba zostawić ze zwykłym zaworem.
Dlaczego choć jeden i w którym miejscu pozostawić zawór kulowy?


4. Korzystając ze spuszczenia wody z instalacji warto założyć zawory kulowe na powrotach grzejników. Na wszytkich grzejnikach?


5. Nie wiem jak wysoki i rozległy jest ten dom, ale pompa 25/50 (max. 25/60) wystarczy. Może być z tych tańszych, ale też nie za 150zł.
Jak masz kasę kup sobie jakąś najnowszą, elektronicznie sterowaną pompę Grundfoss lub Wilo. Za 2 - 3 lata się spłaci.
Na obejściu pompy koniecznie daj zawór różnicowy, taki z pływającą kulką, żeby kocioł choć trochę poszedł na ruszcie awaryjnym.

Do czego służy pompa?

Wiem, że niektórym :oops: mogą się wydać te pytania za "głupie" ale naprawdę nie znam się na tym i dopiero zgłębiam potrzebną wiedzę :)

dzięki za pomoc
pzdr.

Re: Modyfikacja instalacji C.O - a zakup kotła KARO 18,5kW

: 25 lut 2010, 18:38
autor: Paweł_Małek
Pompa wymusza obieg wody w ukladzie - jest on szybszy nic przy "grawitacji".
Pompe warto kupic polska (LFP) lub WILO/GRUNDFOS - badziewia made in china nie warto kupowac. (gdyz chinszcyzna potrafi sie spalic dzien po gwarancji)

Re: Modyfikacja instalacji C.O - a zakup kotła KARO 18,5kW

: 25 lut 2010, 22:18
autor: adamis
barkley1 pisze:dzięki za szybką odpowiedź. (ADAMIS)
1. Zaw. 4 drożny nie jest wymagany przez producenta kotła warto go jednak zastosować ze względu na boiler. Dlaczego/po co się stosuje ten zawór4drożny?
Jest kilka powodów.
Można na boiler puścić wyższą temperaturę niż na grzejniki.
Można dogrzewać powrót kotła, chroniąc go przed korozją.
Można utrzymywać na kotle wyższą temperaturę a na grzejniki puścić niższą.
barkley1 pisze: 2. Zalecał bym zainstalowanie termometrów tarczowych na zasilaniu i na powrocie, manometru i zaw. bezpieczeństwa na 2 lub max. 2,5 bar ( w ukł. otwartym również) jeśli naczynie wyrównawcze jest na strychu i zagraża mu zamarznięcie. Naczynie wyrównawczę mam na strychu ale nie ma takiego zagrożenie, że zamarznię. Czy w takim wypadku trzeba zainstalować wszystkie podane przez Ciebie elementy? Czy można coś pominąć?
Jeśli strych jest ciepły, to zaw. bezp. można pominąć. Termometry warto mieć, bo paląc bez prądu wiemy co i jak.
barkley1 pisze: 3. Na żeliwniaki można założyć termostaty ale nie na wszystkie. Przynajmniej jeden trzeba zostawić ze zwykłym zaworem.
Dlaczego choć jeden i w którym miejscu pozostawić zawór kulowy?
Chodzi o to, żeby w przypadku zamknięcia się wszystkich termostatów na grzejnikach (może się tak złożyć) był przynajmniej jeden grzejnik odbierający ciepło z kotła. Najlepiej do tego nadaje się grzejnik w łazience lub przedpokoju.
barkley1 pisze: 4. Korzystając ze spuszczenia wody z instalacji warto założyć zawory kulowe na powrotach grzejników. Na wszytkich grzejnikach?
Tak. Przydaje się to w przypadku wszelakich modernizacji instalacji, remontów czy awarii. Można wtedy zdemontować dany grzejnik bez spuszczania wody z instalacji.
barkley1 pisze: 5. Nie wiem jak wysoki i rozległy jest ten dom, ale pompa 25/50 (max. 25/60) wystarczy. Może być z tych tańszych, ale też nie za 150zł.
Jak masz kasę kup sobie jakąś najnowszą, elektronicznie sterowaną pompę Grundfoss lub Wilo. Za 2 - 3 lata się spłaci.
Na obejściu pompy koniecznie daj zawór różnicowy, taki z pływającą kulką, żeby kocioł choć trochę poszedł na ruszcie awaryjnym.

Do czego służy pompa?
Paweł już odpowiedział.
barkley1 pisze: Wiem, że niektórym :oops: mogą się wydać te pytania za "głupie" ale naprawdę nie znam się na tym i dopiero zgłębiam potrzebną wiedzę :)
Nie ma głupich pytań. Są tylko głupie odpowiedzi. :)
Na priva podam ci mój tel. Jakby co, to pogadamy dłużej. Na stacjonarne mam za darmo.[/b]

Re: Modyfikacja instalacji C.O - a zakup kotła KARO 18,5kW

: 26 lut 2010, 8:53
autor: barkley1
dzięki koledzy za wyjasnienie :)

P.S
Adamis odezwę się do Ciebie ma priv :)
pozdro

Re: Modyfikacja instalacji C.O - a zakup kotła KARO 18,5kW

: 26 lut 2010, 10:36
autor: barkley1
Paweł_Małek pisze:Pompa wymusza obieg wody w ukladzie - jest on szybszy nic przy "grawitacji".
Pompe warto kupic polska (LFP) lub WILO/GRUNDFOS - badziewia made in china nie warto kupowac. (gdyz chinszcyzna potrafi sie spalic dzien po gwarancji)
A jaką konkretnie pompę byście mi mogli polecić do mojego domku:
Mam jednopiętrowy 100m2 domek (4 pokoje+łazienka u góry, na dole w piwnicy kotłownia i 2 nieużytkowane obecnie pomieszczenie)
Więc chyba nie potrzeba mocnej pompy? (Ogólnie mały dom)

Będe wdzięczny za wskazanie jakąś "konkretną" pompę na które warto zwrócić uwagę. Niestety ze względu na koszty taką za 700zł elektroniczną pompę chyba będe musiał odpuścić. Może coś zaproponujecie :) co będzie dla mnie pomocne

dzięki bardzo

Re: Modyfikacja instalacji C.O - a zakup kotła KARO 18,5kW

: 28 lut 2010, 15:03
autor: radwan
Podłączę się do tematu. Mam nadzieję ,że autor tematu się nie obrazi
Także mam zamiar kupić Gaura 18,5 . Mam jedną obawę. Ustawienie komina w mojej kotłowni powoduję ze konieczne w przypadku instalacji tego kotła byłoby poprowadzenie przyłącza kominowego nad zasobnikiem. Patrząc na wymiary kotła przyłącze będzie miało do komina około metra; po drodze oczywiście kolano 90 stopni. Czy nie będzie to powodowało zatrzymywanie sie sadzy w kominie lub co gorsza nieprawidłową pracę kotła :?:

Re: Modyfikacja instalacji C.O - a zakup kotła KARO 18,5kW

: 01 mar 2010, 15:45
autor: barkley1
[
A jaką konkretnie pompę byście mi mogli polecić do mojego domku:
Mam jednopiętrowy 100m2 domek (4 pokoje+łazienka u góry, na dole w piwnicy kotłownia i 2 nieużytkowane obecnie pomieszczenie)
Więc chyba nie potrzeba mocnej pompy? (Ogólnie mały dom)

Będe wdzięczny za wskazanie jakąś "konkretną" pompę na które warto zwrócić uwagę. Niestety ze względu na koszty taką za 700zł elektroniczną pompę chyba będe musiał odpuścić. Może coś zaproponujecie :)

/quote]

Koledzy jakiś konkretny model pompy za nieduże pieniądze?

Re: Modyfikacja instalacji C.O - a zakup kotła KARO 18,5kW

: 10 mar 2010, 20:01
autor: elektryczny1971
barkley1 pisze:[
A jaką konkretnie pompę byście mi mogli polecić do mojego domku:
Mam jednopiętrowy 100m2 domek (4 pokoje+łazienka u góry, na dole w piwnicy kotłownia i 2 nieużytkowane obecnie pomieszczenie)
Więc chyba nie potrzeba mocnej pompy? (Ogólnie mały dom)

Będe wdzięczny za wskazanie jakąś "konkretną" pompę na które warto zwrócić uwagę. Niestety ze względu na koszty taką za 700zł elektroniczną pompę chyba będe musiał odpuścić. Może coś zaproponujecie :)

/quote]

Koledzy jakiś konkretny model pompy za nieduże pieniądze?
Nie oszczędzaj Kolego zbytnio na pompie bo w czasie drożej Cię to wyniesie.Kup Grundfosa lub Leszno 25/40 ci wystarczy.
Elektroniczna, np. Alpha+ jest droga (600 zł) ale wymagana przy zastosowaniu zaworów termostatycznych- nie przepali się przy zamknięciu nawet wszystkich zaworów termostatycznych.
Jak się zdecydujesz na zawór mieszający to możesz sobie odpuścić zawór różnicowy i zapomnieć również o grawitacji układu.
pozdrawiam

Re: Modyfikacja instalacji C.O - a zakup kotła KARO 18,5kW

: 23 mar 2010, 10:06
autor: barkley1
[/quote]
Jak się zdecydujesz na zawór mieszający to możesz sobie odpuścić zawór różnicowy i zapomnieć również o grawitacji układu.
pozdrawiam[/quote]

Nie rozumiem (technicznie) tego zdania :? Gdyby koledzy mogli mi to wyjaśnić łopatologicznie :) bo z tego co wiem to, :
- zawór mieszający (czyli 4drożny) musi być zastosowany - (tak/czy nie) ?
- zawór różnicowy - również powinien być zamontowany (Zawór różnicowy jest montowany równolegle z pompą. Po co? Po to żeby w razie zaniku zasilania wymusić obieg grawitacyjny. Wyobraź sobie sytuację gdy masz 90 st. C na kotle . I ,i nagle brak zasilania . Co się dzieje? Kocioł pełen żaru ,nie pracuje pompa, klęska gotowa. Po to jest różnicówka.) - (tak/czy nie) ?
- cyt. " zapomnieć również o grawitacji układu." co ma do tego układ grawitacji?

będe wdzięczny za poszerzenie mojej wiedzy, koledzy :)