Strona 1 z 1

inst. C.O przewymiarowana(piec i grzejniki) co zrobić?

: 11 lut 2010, 11:59
autor: Max van dal
Witam!

Mam pytanie odnośnie instalacji C.O
mianowicie co zrobić z przewymiarowanym kotłem gazowym i za dużymi kaloryferami?
Bo akurat nie było mnie przy instalacji C.O w domu Dziadków.
I teraz jest problem kocioł ma moc 14,5 kW
łączna moc grzejników 5,3kW jak jak wiadomo z doboru kocioł powinien mieć 4,8kW a tak nie jest :( .
Teraz jeszcze problem bo same grzejnik są przewymiarowane i przy temp kotła 50st już jest za gorąco przy temp zewnętrznej w okolicach -3st.
do mam powierzchnie raptem 40st.
dodam kocioł z otwartą komorą spalania nie kondensacyjny.
Teraz jest ustawiony na 40st a załącza się przy temp 36st i z tego co mi wiadomo szybko się zardzewieje w takich warunkach.

Czy przytkanie kaloryferów coś by dało tj ( bez wymiany na mniejsze)?
Tzn przykryć ich do połowy jakąś dobrą izolacją aby pracowały na temp 70st a nie przegrzewały pomieszczenia.
Czy lepiej wymienić na mniejsze?
bo ruszanie pieca to dość kosztowna sprawa :(

Czy zgłaszać reklamacje do instalatorów geniuszy niech naprawią to co źle zrobili tj
Gigantycznie przewymiarowali piec i gigantycznie kaloryfery.

Re: inst. C.O przewymiarowana(piec i grzejniki) co zrobić?

: 11 lut 2010, 12:34
autor: yoz
Moim zdaniem nie ma co kombinowac tylko zmniejsz temp zasilania grzejników z 50 do 40 i zobacz co się wtedy będzie działo ponadto do grzejników zainstaluj głowice termostatyczne. nastaw na 20 st c i powinno działać. Przy założeniu że cała instalacja jest prawidłowo wyregulowana hydraulicznie

Re: inst. C.O przewymiarowana(piec i grzejniki) co zrobić?

: 11 lut 2010, 15:40
autor: sysco
Kocioł wiszący ma palnik modulowany. Jeżeli grzeje tylko centrlalne ogrzewanie prawdopodobnie jest możliwość obniżenia mocy przez serwisanta. W przypadku gdy kocioł ogrzewa również wodę ciepłą to za mała moc może spowodować zmniejszenie komfortu ciepłej wody czyli będzie jej za mało. Palnik modulowany ma zakres pracy np. od 6kW do 14 kW. Kocioł wie kiedy zmiejszyć moc palnika po odczycie temperatury z czujnika powrotu. Może lepiej jest zamontować regulator pokojowy który steruje kotłem. W momencie nagrzania do zadanej temperatury wyłączy kocioł. Trzeba też oczywiście zmodyfikować wartość temperatury zasilania instalacji. Jest kocioł kondensacyjny chyba firmy De Dietrich, która ma modulację od około 5kW.