Prędkość pompy obiegowej co

: 15 gru 2009, 21:56
autor: wagarz
Witam.
Od około 2 tygodni grzeje kociołkiem Dziubarczyka na groszek , sterownik ognik PID , instalacja starego typu : rury stalowe , grzejniki żeliwne . Moje pytanie dotyczy prędkości pompy co. Na jaką prędkość ustawić pompę , by było to ekonomiczne dla tego układu. Obecnie mam na I biegu.
Pozdrawiam wagarz

Re: Prędkość pompy obiegowej co

: 16 gru 2009, 8:02
autor: Alibaba
wagarz pisze: Obecnie mam na I biegu.