Strona 1 z 1

dwie pompy jedna do c.o druga podłogówka

: 08 lis 2009, 22:13
autor: rafi 03
witam wszystkich uczestników forum.Mam taki problem,zamontowałem dwie pompy na osobnycz wyjściach z kotła jedna na grzejniki ,druga na podłogówke jak załączą sie obie to na piętrze grzejniki nie grzeja jak włączona jest jedna grzeje 100% niema różnicy którą włąnczę czy od grzejników czy od podłogówki oddzielnie grzejaą okej,gdzie jest problem ?dziękuje pozdrawiam.

Re: dwie pompy jedna do c.o druga podłogówka

: 08 lis 2009, 22:31
autor: wojt43
moim zdaniem pompy powinny być zamontowane na powrocie do pieca wtedy by ciągneły wode z grzejników i podłogówki a one ciepło z pieca

Re: dwie pompy jedna do c.o druga podłogówka

: 09 lis 2009, 20:53
autor: HydroTech
Zbyt mało danych aby Panu pomóc .

-jakie pompy i jakiej mocy ?
-schemat podłączenia ?

Re: dwie pompy jedna do c.o druga podłogówka

: 09 lis 2009, 21:04
autor: rafi 03
na podłogówke zamontowałem większą 60,na grzejniki 40 .do grzejników jest podłączona orginalnie przez obejście z sitkiem i zaworami, a druga bezpośrednio na zasilaniu bez obejścia tak to jest zrobione co jest żle?

Re: dwie pompy jedna do c.o druga podłogówka

: 09 lis 2009, 21:13
autor: HydroTech
Poproszę o jakiś schemacik podłączenia