Witam.
Mam pytanie czy w budynku który posiada pięć kondygnacji i na każdej kondygnacji są rozdzielacze można zastosować jedną pompę, jeśli tak to jakie parametry musi ona mieć, czy po prostu muszę mieć na każdą kondygnację pompę, wolałbym zastosować jedną tylko nie wiem czy będzie wówczas dobrze grzało.
Będę wdzięczny za pomoc.
Instalacja to układ otwarty - Piec - wymiennik Jad - później układ zasilający już grzejniki (rozdzielacze).

Re: Jedna pompa i pięć kondygnacji

: 10 lis 2009, 15:49
autor: fpz
No to będziesz potrzebował minimum dwóch pomp. Pierwsza w układzie kocioł - wymiennik druga wymiennik - instalacja. A parametry pompy zależą od:
1. Paramatrów instalacji.
2. Zapotrzebowania na ciepło
3. Oprów instalacji

Re: Jedna pompa i pięć kondygnacji

: 10 lis 2009, 18:46
autor: kazeksi
Pompka kocioł - wymiennik to Grundfos 32-80 ta już funkcjonuje tylko potrzebuję pompkę wymiennik - instalacja.

Re: Jedna pompa i pięć kondygnacji

: 11 lis 2009, 14:22
autor: fpz
a czemu taka duża?

Re: Jedna pompa i pięć kondygnacji

: 11 lis 2009, 17:54
autor: cezarr1
fpz ma racje podaj chociaż zapotrzebowanie na c.o.
Jak nie wiesz to załóż na instalacje też Grundfos 32-80 ale UPE niech się dopasowuje do instalacji