Strona 1 z 1

Prawidłowe spalanie eko groszu (piec ekkarbon)

: 05 lis 2009, 20:22
autor: krzysiek82
Witajcie
Nie mogę dojść do ładu ze spalaniem groszku, tworzą się bryły, sporo groszu spada także na dół. Co 3 dni muszę wyczyścić popielnik gdyż jest pełny nie spalonego i zbrylonego groszku. Oto moje ustawienia:

temperatura zadana CO = 50c
praca podajnika = 15s
postój podajnika =4s
podtrzymanie = 50min
opóźnienie wentylatora = 6s
temperatura zadana CWU = 35c

Zastosowany sterownik to Ster Auto 1000.

Z góry dziękuje za pomoc.

Re: Prawidłowe spalanie eko groszu (piec ekkarbon)

: 06 lis 2009, 12:40
autor: brudny harry
krzysiek82.
Może się mylę ale nie powinno być na odwrót tj praca podajnika 4 s,a postój 15 s ?