Strona 1 z 1
zmniejszenie srednicy rury obwodu bojera-przeplyw
: 30 paź 2009, 8:04
autor: bronx
A wiec piec węglowy z pompa na powrocie. Do pieca podłączony jest obieg centralnego ogrzewania jak i bojler. ( bojler równolegle z centralnym). Problem mam taki ze ustawiając termostat pompki na piecu (start 35st , wyłączenie 28st) to z rana nie mam cieplej wody w bojlerze (tzn mam ta o temperaturze 28st co jest za mało) Na razie problem rozwiązywałem ze zawsze wieczorem (ok godz 22-23) szedłem do kotłowni i zakręcałem zawór na powrocie z bojlera. Piec sobie spokojnie chodził do tej temp 28stC. W lecie zakręcam zawory na
centralne ogrzewanie i korzystam z pieca aby w sposób GRAWITACYJNY! grzać wodę w bojlerze. A teraz chce zrobić tak: na wyjściu z bojlera dać elektrozawór (NO) który w momencie wychładzani pieca się zamknie i utrzyma mi ciepłą wodę do rana. Natomiast moje pytanie czy jeśli zastosuje elektrozawór ¾ cala to nie zmniejszę za bardzo przekroju tak że w lecie grawitacyjnie mi nie będzie grac. Obecnie obwód bojlera wykonany mam w stali 1cal.
Re: zmniejszenie srednicy rury obwodu bojera-przeplyw
: 30 paź 2009, 20:46
autor: mezik0
napewno bojler masz blisko pieca, będzie działać bez problemów w nowych instalacjach dje się drugą pompę i dobry sterownik który załatwia sprawę .
Re: zmniejszenie srednicy rury obwodu bojera-przeplyw
: 01 lis 2009, 20:57
autor: bronx
tak bojler jest zaraz przy piecu. W pierwszej kolejnoscie dam zawor 1/2" i zobacze jak to grawitacyjnie działa. Piszesz ze daja dwie pompy, a jakis zawor zwrotny do obiegu bojlera tez zczy tylko pompa stawi taki opor ze zjawisko wychladzania nie wystapi?
Re: zmniejszenie srednicy rury obwodu bojera-przeplyw
: 02 lis 2009, 8:43
autor: rafales
W sumie mam ten sam problem. W tym roku jeszcze nie wymieniłem starego pieca. Budżet remontu tego nie przewidywał. Więc może bym też zrobił taki elektrozawór. Tylko jaki? Macie konkretne namiary?
Re: zmniejszenie srednicy rury obwodu bojera-przeplyw
: 02 lis 2009, 11:55
autor: bronx
szukalem bezposrednigo działani lub pośredniego na ciśnienie jakie mam w układzie (0.6 bara)
Najtaniej i NO !! (przy braku pradu bedzie c.wu i w lato też

)
znalazlem tu :
elektrozawory-sklep.pl/pl/
kupuje to:
elektrozawory-sklep.pl/pl/automatyka/elektrozawor_no_0,5cal_230vac_ceme_087002.html