Strona 1 z 1
czy mozna odłaczyć obwd CWU?
: 20 paź 2009, 10:15
autor: gramir
Ogrzewam dom ale w nim jeszcze nie mieszkam, czy mogę w obwodzie Ciepłej wody - przełącznik / zwykły przełącznik- włączanie wyłaczanie przepływu wody/ który jest w tym obwodzie- przełączyć na 0 ?
W ten sposób woda w obwodzie CWU nie będzie przepływała i piec będzie wykorzystywany tylko do CO. Czy mogę tak zrobic czy nie ?, czy czymś grozi taki manewr a jeśli tak to czym??
Re: czy mozna odłaczyć obwd CWU?
: 20 paź 2009, 16:02
autor: fpz
W czym problem, przecież jak nie używasz wody to jej nie ogrzewasz.
Re: czy mozna odłaczyć obwd CWU?
: 22 paź 2009, 20:57
autor: jarovnik
Woda której nie używamy stygnie w zbiorniku i czujnik uruchamia pompę która co jakiś czas cyrkulując z kotła podgrzewa wodę do ustawionej temperatury. Ja w takiej sytuacji ustawił bym na 0. Jeżeli o to chodzi to jakaś oszczędność będzie

Re: czy mozna odłaczyć obwd CWU?
: 23 paź 2009, 7:32
autor: fpz
Zaraz masz kocioł dwufunkcyjny, czy kocioł z zasobnikiem?
Jeśli do końca nie jesteś pewien to daj linka
Re: czy mozna odłaczyć obwd CWU?
: 24 paź 2009, 14:45
autor: gramir
mam kocioł ling duo 15kw w obwodzie tzw. otwartym.kocioł ten jest dwufunkcyjny \co i cwu.
Re: czy mozna odłaczyć obwd CWU?
: 24 paź 2009, 21:07
autor: fpz
Juz rozumiem. To nie jest kocioł dwufunkcyjny, tylko jedno z podgrzewem wody w zasobniku. Oczywiście, że możesz nie korzystać z cwu. Przeczytaj instrukcje sterownika i wszystko się wyjaśni, albo się zgłoś do tego co ci to instalował, on pomoże.