autor: wojto_thor
Witam jestem na etapie robienia podłogi w mieszkaniu parterowym(kuchnia). Mam już wszystko przygotowane pod wylewke na utwardzonym gruncie dałem folie wywineta na sciany, 8 cm styropianu i siatke, ktora jest nieco wyzej zeby beton dobrze zwiazal.w tej chwili wychodzi mi 8 cm wylewki i moje pytanie jest nastepujace: czy moge na tym etapie zrobic sobie wodne ogrzewanie podłogowe?w tych 8 cm ktore mam do zalania? co zrobic i co musze kupić zeby takie ogrzewanie sobie zrobić i w jaki sposób.Bardzo prosze fachowców a wiem ze na tym forum jest ich bardzo wielu doradzili mi jak wykonac w moim przypadku takie ogrzewanie krok po kroku z gory bardzo dziekuje i pozdrawiam.
Re: ogrzewanie podłogowe Pomocy
: 18 paź 2009, 21:56
autor: zorysz
Warstwa betonu jest wystarczająca.Na podłogówka.pl kupisz komplet materiałów ,jednak lepiej zleć to komuś kto ma o tym pojęcie.Zadbaj o dylatację nie tylko przy ścianach ale również w drzwiach a przy większej powierzchni pomieszczenie należy podzielić na pola. Jest również płyn do betonu dla ogrzewania podłogowego,który należy zastosować.
Re: ogrzewanie podłogowe Pomocy
: 08 lis 2009, 14:05
autor: e-multimax
nie radziłbym podejmowania się wykonania ogrzewania podłogowego wodnego we własnym zakresie.
Zleć to lepiej specjalistom, którzy mają doświadczenie, bo błędy wykonawcze mogą Cię sporo kosztować.
Re: ogrzewanie podłogowe Pomocy
: 08 lis 2009, 16:02
autor: astim
podłogówka wodna to temat dość skomplikowany. jeżeli sie zdecydujesz, to zwiększyłbym grubość warstwy izolacji kosztem grubości wylewki. na styropian idzie folia, do folii mocujesz rurkę w odpowiedniej odległości (należałoby to obliczyć) - musi być z jednego kawałka. Nie można zapomnieć o dylatacjach - bardzo ważne!
Re: ogrzewanie podłogowe Pomocy
: 08 lis 2009, 18:44
autor: e-multimax
astim pisze: jeżeli sie zdecydujesz, to zwiększyłbym grubość warstwy izolacji kosztem grubości wylewki.
Tylko pamiętaj, aby nie zmniejszyć grubości wylewki poniżej dopuszczalnej normy gdyż może to spowodować jej pękanie ,a w konsekwencji uszkodzenie rurek wodnych, co oczywiście powoduje awarię bardzo trudną do naprawienia.
Przy ogrzewaniu wodnym wg mnie wylewka nie powinna być cieńsza jak 6cm, oczywiście musi być dylatowana i z dodatkiem plastyfikatora.