Strona 1 z 1
Minimalna te,paratura, korozja niskotemperaturowa
: 18 wrz 2009, 10:24
autor: domeldoom
Witam
Jaką utrzymywać minimalną temperaturę na kotle CO (kocioł sterowany, z nadmuchem, podajnik tłokowy, miał "25") by uniknąć zjawiska korozji niskotemperaturowej? Na chwilę obecną kocioł ogrzewa wodę użytkową, w zimie będzie przełączony również na CO.
Czy możliwe jest jednoznacznie określić taką temperaturę? podejrzewam, zę będzie ona wynikiem kilku czynników, ale czy można podać jakąś bezpieczną temperaturę?
pozdrawiam
tomek
Re: Minimalna te,paratura, korozja niskotemperaturowa
: 18 wrz 2009, 16:09
autor: zorysz
Należy zamontować zawór trójdrożny. Producenci kotół na ogół dołączają rysunek i opis montażu kotła z zaworem trójdrożnym.
Re: Minimalna te,paratura, korozja niskotemperaturowa
: 18 wrz 2009, 20:01
autor: cezarr1
Nie mniej niż 60 st na powrocie ,przy 57st występuje kondensacja pary wodnej w spalinach = korozja niskotemperaturowa
Re: Minimalna te,paratura, korozja niskotemperaturowa
: 18 wrz 2009, 20:08
autor: zorysz
nie 60 lecz 40 `C .takie są zalecenia można użyś również zaworu mieszającego termostatycznego ale trójdrożny jest wskazanym rozwiazaniem
Re: Minimalna te,paratura, korozja niskotemperaturowa
: 18 wrz 2009, 20:12
autor: zorysz
Dla informacji.Nie rozmawiamy o ktotle kondensacyjnym ,wiec podana przez pana temperatura nie odnosi sie do pańskiego kotła. Kocioł kondensacyjny powyżej 60 st.przestaje nim być i zachowuje sie jak każdy inny nie przynosząc juz oszczędności.Ale to inna budowa i działanie.
Re: Minimalna te,paratura, korozja niskotemperaturowa
: 18 wrz 2009, 21:05
autor: domeldoom
Przy piecu jest zawór czterodrogowy, tak, że sumie temperatura może być każda. Sęk w tym ile ma b\yć na kotle ustawiona.
pzdr
dzięki za odpowiedzi
tomek
Re: Minimalna te,paratura, korozja niskotemperaturowa
: 18 wrz 2009, 21:26
autor: zorysz
automatyka sterująca z reguły jest już ustawiona na utrzymanie temp.powrotu ale jeżeli u pana nie ma to wystarczy ustawić temp 40`C . Kotły stalowe jak i żeliwne roszą do temp.38`C . może pan sprawdzić wchodząc na strony producenta kotła jaki pan posiada. Tam również można zadać to pytanie jeśli pragnie się pan upewnić.