Witam
W moim domu jest nowa instalacja. Piec węglowy Defro do tego zasobnik Galmetu z płaszczem. Całość w układzie zamkniętym. Na manometrze umieszczonym na piecu występują znaczne spadki ciśnienia. Tzn dobiję układ do 0,5bar odpowietrzę zapalę w piecu i po wygaśnięciu ciśnienie spada do 0,3bar. A co ciekawe jeśli przez kilka dni nie palę ciśnienie zaczyna rosnąć.

Dodatkowo po włączeniu pompy występują stuki instalacji które po chwili ustają same. A najczęściej do zamykam i otwieram zawór na obejściu pompy i wtedy też stuki milkną.
Stuki te nie występują gdy odcinam na zaworach wodę co na zasobniku i jest puszczona tylko na rozdzielacz i grzejniki. Często słychać też charakterystyczne przelewanie wody w zasobniku.

: 17 sie 2009, 18:12
autor: adamis
W świeżo zalanej instalacji to normalne. Powietrze i tyle.
Jeśli na obejściu pompy jest tzw. zawór różnicowy, to on może powodować te stuki. zmiana obiegu wody poprzez odcięcie jakiegoś obwodu powoduje zmianę układu ciśnień, i tym samym zmianę nacisku na kulkę pływającą w tym zaworze.
najpierw trzeba solidnie odpowietrzyć instalację, a potem brać się za resztę.

: 17 sie 2009, 19:50
autor: darek_777
Instalacja jest już użytkowana rok, kilkadziesiąt razy odpowietrzana. I jeszcze co zauważyłem ostatnio jak odciąłem co od zasobnika na zaworach to nie mogę dogrzać wody mimo włączonej grzałki. Woda jest ciepła a nie gorąca. A wcześniej jak były otwarte zawory nie było tego problemu

: 17 sie 2009, 21:38
autor: Indiana
Nie masz czasem generatora gazu, czyli miedź + grzejniki aluminiowe?