Strona 1 z 1

problem z piecem ( kominem? )

: 30 sty 2006, 18:42
autor: wawa60
Bardzo proszę o pomoc! Użytkuję obecnie piec co typu Moderator 22 kW przy powierzchni ogrzewanej 160 m2.Cały czas mam problem z zapychaniem się komina i pieca sadzą i pyłami (paliwo-węgiel ). Czyszczenie raz na tydzień. Średnica przewodu kominowego 15 cm ( fachowcy budowlańcy !! )rura stalowa, wysokość komina 8 m. Co jest przyczyną ciągłego zarastania?przewymiarowany piec (niedopalone cząstki węgla) czy przekrój przewodu kominowego? I jeszcze jedno:czy gdybym wymienił piec na retortowy o mniejszej mocy średnica komina miałaby istotne znaczenie dla prawidłowego działania pieca?(ulotki podają wymagany dla danego typu pieca przekrój przewodu kominowego). Z góry dziękuję za pomoc-mam dość 4letniej walki w której i tak przegrywam...

: 30 sty 2006, 20:08
autor: ŚNAPS
Przypuszczm że przyczyną pańskiego problemu jest węgiel niskiej jakości. Niech pan sprubuje wegla od rożnych dostawców. Pozdrawiam

: 01 lut 2006, 14:24
autor: c.o.wiec
dokładnie , ew. brak nawiewu powietrza do kotłowni i przez to złe spalanie

: 05 lut 2006, 23:08
autor: Bio
Aby dobrze coś spalić, należy dostarczyć odpowiedniej ilości powietrza. Dostarczymy go tyle, ile potrafi wyrzuć komin na zewnątrz gazów spalinowych. Obecny komin jest stanowczo za mały. Chodzi mi o porzekrój poprzeczny komina. Minimalny przekrój poprzeczny komina w kotłowni wbudowanej to 400cm2. Obecny ma tylko 177cm2.