Strona 1 z 1

Kocioł z podajnikiem na paliwo stale.

: 10 lip 2009, 9:54
autor: Piszpan
A wiec tak buduje kanadyjke (w miare dobrze ocieplona) powierzchnia do ogrzania to bedzie jakies 240m2 w tym 140m to ogrzewanie podlogowe. Interesuje mnie jakis dobry kociol za rozsadna cene z automatyka i podajnikiem moze byc ekogroszek ale tez z mozliwoscia palenia normalnego w sensie drewnem czy jakimis skrawkami. Do tego dobrze by bylo aby do podajnika mozna bylo tez wsypac np. trociny lub skrawki drewna i zeby automatyka miala jakies wyprowadzenie np. do pokoju czy tez sypialni.

: 13 lip 2009, 12:42
autor: Piszpan
nie ma zadnego producenta czy uzytkownika ktory moglby cos doradzic?

: 13 lip 2009, 14:30
autor: Zibi1000
No Panowie instalatorzy ,to jest wyzwanie :) :) :) :wink:

: 23 lip 2009, 9:40
autor: Piszpan
znalazlem taki kociol wyglada ok:

EKO-KOMFORT 18 kW

link do sklepu kotly-sklep.pl ale po 1 nie wiem czy 18kw mi wystarczy i po 2 czy ten kociol jest dobry.

...

: 25 lip 2009, 15:57
autor: Jarecki79
Tak 17-19kW ogrzeje do 140m2 w miarę nowego budownictwa z dobrym dociepleniem.

Kocioł elegancki. Z opisu wynika, że wyposażony jest w tradycyjną retortę na ekogroszek (każdy palnik spali pellet, ale już nie miał węglowy)
Na zdjęciu wnętrza kotła widać model typowo groszkowy, żeliwne palenisko w stalowej obudowie. Ślimak jest stalowy.

Sterownik dobrej firmy, zdjęcie z oddali, ale sądzę, że jest to sterownik firmy Recalart.

W opisie nie wspomina się o ruszcie awaryjnym, czyli prawdopodobnie go nie ma.

Design ogólnie na bardzo wysokim poziomie.

...

: 25 lip 2009, 19:10
autor: Jarecki79
Źle przeczytałem ile masz metrów do ogrzania. Myślałem,że 140.
17-19kW to max. do 150m2

Na 240m2 to minimum moc 25kW.... jeżeli już nie większy model.

25kW najczęściej dobiera się do 200m2 pow. do ogrzania.

38-40kW od 200 do ok.320m2

: 25 lip 2009, 20:13
autor: ondre
Kolego Jarecki!przepraszam, że wchodze w temat ale bardzo mnie interesuje jeżeli ma się już kocioł mocniejszy,(planowałem zabudowę poddasza ale nie dojdzie do tego)jakie są zasady oszczędnego palenia ale tak by nie wykończyć pieca a nie wypalać nadmiernej ilości paliwa? Masz jakieś wskazówki na to? :D pozdrawiam

..

: 25 lip 2009, 22:38
autor: Jarecki79
Napisz jaki masz ten kocioł tj. podajnik, zasypowy miałowy czy jeszcze jakiś inny. Jaka jest jego moc, ile ogrzewa a na ile był planowany?

: 26 lip 2009, 9:29
autor: ondre
Otóż mam Pleszewski taki tani KWM-S 25KW zwany całodobowym bez podajnika oczywiście pompa sterownik, a powierzchni mam 97m2. paliłem parę razy ale normalnie nie od góry tak jak zalecają no bo już zimno tak nie było. Grzeje super domek był cieplutki tyle, że te potężne palenisko przeraża mnie....Poradż coś
pozdrawiam :D

...

: 26 lip 2009, 10:18
autor: Jarecki79
KWMS 25kW dobiera się od 100 do 150m2, więc nie jest tak bardzo przewymiarowany. Mniejszy model 19kW do 100m2.

KWMS 25kw ma zasyp 45kg miału model mniejszy 19kW 35kg miału.

Przy mocniej przewymiarowanym kotle można by myśleć o zasłonięciu części paleniska np. cegłami szamotowymi (problem z ich mocowaniem).

Przy takiej konstrukcji całodobowej w zasadzie efektem ubocznym będzie dłuższy cykl palenia, np. nie do 24godzin a być może do ok.36godzin.

Proponuje jedynie palenie na temp. od 50st.C jeżeli masz zwykły sterownik. Stosować suchy opał (nie moczyć dzień przed paleniem). Jak opał jest na zewnątrz budynku, ale pod dachem to nie moczyć go wcale, cały czas będzie miał wilgotność w okolicach 15-20%. W piwnicy wystarczy jak raz na 2tygodnie polejesz go wiadrem wody.

Proponuje zainwestować w lepszej klasy sterownik z algorytmem PID. Polecam model Płomyk PID lub Proton PID Fuzzy Logic. W kotle miałowym algorytm w tych sterowaniach dobiera obroty dmuchawy do zapotrzebowania na ciepło, stały nadmuch lepiej wygrzewa kocioł, wpływa na jego żywotność oraz eliminuje zjawisko odbijania.

Napisz jaką masz dmuchawę, tj. producent, model dmuchawy oraz jaki jest w tej chwili sterownik.

Zamiast kombinacji z przysłanianiem paleniska proponuję zainwestować w dobry sterownik.

: 26 lip 2009, 10:59
autor: ondre
Sterownik firmy Kom-Ster Fokus a dmuchawa Wentylator WPA 120 KL czyli z klapką. zabudowałem też zawór 4 drgowy by to już miało jakiś nowoczesne sewnsowne działanie. No poprostu Sterownik i dmuchawa był w komplecie z piecem. czytam niekiedy co piszesz o Twoich sterownikach PID. to już poprostu jeden poziom wyżej. Mój Fokus będzie najwyżej PI jak czytałem instrukcję..

..

: 26 lip 2009, 12:00
autor: Jarecki79
Fokus to zwykły, klasyczny sterownik z płynną regulacją nadmuchu, dobry stosunek ceny do jakości. Jak masz zawór mieszający, to ok, trzymaj temp. nie mniejszą jak 50st.C

Jeżeli możesz zainwestować w sterownik typu Płomyk PID lub Proton PID, polecam. To nie są moje sterowniki... Płomyka PID oferuje firma Elektro-Miz natomiast Protona PID firma PROND. Do miałowego jest jeszcze sterownik firmy TECH st-81zpid.

Dmuchawę masz dobrej jakości na silniku klasy EBM/EMC.

: 27 lip 2009, 13:03
autor: ondre
Dzięki kolego Jarecki! Przeczytałem dokładnie opisy tych sterowników. Będę myślał o tym! To interesujące. Nie myślałem, że je produkujesz ale, że masz opanowane ich działanie.. :D pozdrawiam i sukcesów w pracy życze :!:

: 04 sie 2009, 14:12
autor: Piszpan
znalazlem cos takiego moderator.com.pl/moderator-eko/25.html piec nowoczesny dosyc cieakwy ale chcialbym poznac opinie fachowca dla mnie atutem jest to ze mialbym serwis na miejscu.

: 04 sie 2009, 18:06
autor: adamis
Jak dla mnie, to dyskwalifikują go pionowe kanały spalinowe. Wyobrażasz sobie czyszczenie ich przynajmniej raz na tydzień?