Strona 1 z 1
czy warto wymieniać?
: 15 cze 2009, 14:40
autor: bart1982
Mam pytanie. Mam zamiar zakupic kociol weglowy Per-eko KSX 21kw. Istniejaca instalacja jest stara: zeliwne grzejniki i rury o duzych srednicach. Czy wymiana tych grzejników na nowsze i rur na rury miedziane jest racjonalna. Czy taka wymiana obnizy znaczaco koszty ogrzewania. Z góry dziekuje za odpowiedzi
instalacja
: 15 cze 2009, 19:04
autor: Paweł_Małek
Jesli jest sprawna - nie warto wymieniac - na wymnianie ukladu na cienkie rurki zaoszczedzi sie .... 2% (gdzies byl taki eksperyment z blizniakiem, gdzie w jednej polowie wymieniono tylko kociol, w drugiej - kociol i rury - i oszczednosc na wymianie rur wyniosla 2%)
Najwiecej strat jest na kiepskim kotle.
Jesli wymienisz kociol na wysokosprawny - to tez musisz dac odpowiedni wklad do komina - przy niskiej temperaturze spalin nastapi wykraplanie sie kwasow na koncu komina i po 3 latach komin do burzenia.
Jesli jest to instalacja grawitacyjna, a nowy kmociol ma mozliwosc pracy awaryjnej bez pradu - zastosowac obejscie pompy zaworem roznicowym, tak zeby mozna bylo grzac bez pradu.
: 16 cze 2009, 17:21
autor: astim
Jeśli to nadal będzie układ otwarty, to nie ma sensu wymieniać, chyba, Ze korodują mocno.. Ewentualne płukanie nie zaszkodzi.. Grubsze rurki to większa bezwładność cieplna, nie koniecznie gorsza sprawność
: 17 cze 2009, 22:07
autor: Indiana
Sporą oszczędność można uzyskać montując nowy kocioł o wyższej sprawności, na dodatek stary układ na grawitacji będzie tańszy w eksploatacji od nowego na cienkich rurkach, który wymaga pompy obiegowej. Pompa obiegowa przez rok zużywa prądu za ok. 180-250 zł, a za tyle to już tonę miału można kupić
Instalację można wymieniać przy okazji termomodernizacji domu, gdyż wtedy mocno spada zapotrzebowanie na ciepło i przewymiarowana instalacja średnio się sprawuje.