Strona 1 z 1

kocioł hezitechnik EKO DUO 25KW

: 06 maja 2009, 5:57
autor: gregory_1975
witam,

mam zainstalowany od tygodnia kocioł HEIZTECHNIK EKO DUO 25kw,
dom jest w trakcie budowy (mury w 2006, tynki wew. 2008, nieocieplony), całkowicie podpiwniczony, pow. uzytkowa 150m.kw.

do tej pory napaliłem 2 razy na próbę, nastawiłem temp. na 60 stopni, ale dobił tylko do 45, a do 60 dopiero gdy zamknąłem połowę grzejników, gdy je otwarłem ponownie temp. spadła do 45 stopni.
zmieniałem nieznacznie ustawienia na sterowniku w stosunku do ustawień fabrycznych (czas pracy podajnika, czas pauzy, obroty dmuchawy), ale bez efektów.
Sterownik jest z firmy FOSTER

proszę o opinię na temat tego kotła i poradę jakie powinny być prawidłowe ustawienia. Zgóry dziękuję za pomoc.

: 07 maja 2009, 14:03
autor: er0s
dokładnie jaki sterownik, jaki model?

: 09 maja 2009, 14:06
autor: gregory_1975
sterownik mam FOSTER MENUET

: 20 maja 2009, 20:38
autor: er0s
Nastawy te są tylko sugerowanymi nastawami, te mogą odbiegać od tych jakie powinny być zadane. Różnice mogą wynikać z charakterystyki i izolacji budynku.

TRYB PRACY - 0
ALGORYTM PRACY - 2
HISTEREZA CO - 2
TEMP.ZAŁ.POMP.CO - 45
CZAS PRACY POD. - 10
CZAS PAUZY POD. - 4
CZAS DMUCH.PODT. - 10
KROTN.PODAWANIA - 3
CZAS OCZEKIWANIA - 10
OBROTY DMUCHAWY - od 2 do 4
OBR.DMUCH.PODT - 10
CZAS ODŁ.POMP.CO - 10
CZAS PRZESYP - 10
CZAS PRACY CWU - 30
WYBIEG POMPY CWU - 60
OBR. DM. WZROST - 2

sterownik menuet piec tłokowy 35 kw

: 18 sie 2009, 6:32
autor: szkocik
witam serdecznie