Witam fachowców.
Mam prośbę o sprawdzenie mojego schematu. Muszę dobrać się do mojej łazienki, i przy okazji zmodernizować starą instalację cwu zasilaną z podkowy. W tej chwili wisi tam stary zawór bezpieczeństwa z odważnikiem i wiem że jest on do wyrzucenia. Chciałbym dodać do układu licznik wody oraz filtr.
Nie jestem z branży więc zdaje sobie sprawę, że mogą być błędy. Proszę o opis co i jak. Czy naczynie wzbiorcze jest w tym układzie konieczne, czy mogę zrezygnować z jakiegoś elementu, itp.
Dziękuję i pozdrawiam.

: 03 maja 2009, 20:34
autor: Przemek
masz jakiś schemat ?
dodaj do galerii

: 04 maja 2009, 18:44
autor: loodvic
O faktycznie mój błąd. Obrazek "Schemat Bojler+podkowa" już w galerii. Proszę o pomoc. Dziękuję.

: 05 maja 2009, 22:02
autor: Jerzykowski
Naczynie wzbiorcze jest konieczne, bo w razie zagotowania wody w podkowie może być bardzo nieciekawie.

: 06 maja 2009, 14:51
autor: fpz
Zastanawiam się tylko czy nie powinno być otwartego naczynia w obiegu podkowy. Jak się w niej woda zagotuje to rozsadzi. naczynia wzbiorczego po stronie zimnej wody nie musisz dawać, najwyżej ci pocieknie z zaworu bezpieczeństwa.

: 06 maja 2009, 15:00
autor: loodvic
No to teraz już nic nie wiem. :cry:

: 06 maja 2009, 20:16
autor: Jerzykowski
Musi być naczynie wzbiorcze otwarte. Po stronie zimnej wody z wodociągów raczej bym zbiornika nie dawał.

: 06 maja 2009, 20:54
autor: loodvic
Chyba się nie rozumiemy. Kolega Jerzykowski radzi naczynie wzbiorcze otwarte. Tylko jak je zainstalować skoro to jest obieg zamknięty? Gdybym tak zrobił to woda pod wpływem ciśnienia byłaby wypychana z obwodu. Przynajmniej tak mi się wydaje. Bo skoro woda zimna wpływa do bojlera, następnie poprzez podkowę jest ogrzewana i odpływa już ciepła drugim przewodem, to otwarte naczynie nie może być zastosowane. Naczynie otwarte chyba do bojlera ale z wężownicą,tak? Ale nie jestem pewny.

: 06 maja 2009, 21:15
autor: Jerzykowski
Naczynie wyrównawcze OTWARTE włączasz w obwód ogrzewania . Czyli do bojlera tam gdzie jest podłączenie wężownicy. Mi chodzi o to że nie musisz dawać naczynia w obwód CWU.

: 07 maja 2009, 8:41
autor: fpz
loodvic: Jaki zbiornik chcesz zastosować? Tylko jako bufor?

: 07 maja 2009, 17:18
autor: loodvic
Panowie, w tej chwili mam zastosowany zasobnik Biawar Z-E 120.20 i nie zamierzam go wymieniać. Zdjęcia dorzucam do galerii. Sprawa rozchodzi się o zabezpieczenie takiego układu przed ewentualnym zbyt dużym wzrostem ciśnienia pod wpływem ogrzania wody w podkowie(z trzonu kuchennego). Schemat który narysowałem dokładnie odzwierciedla układ instalacji, bez żadnych wężownic itp. Zwykły zasobnik, woda wpływa zimna, wypływa ciepła. Modernizuję, bo jak wspomniałem zawór bezpieczeństwa jest stary i na pewno już niesprawny. Nie wiem tylko czy po wymianie na nowy nie będę miał problemów z jego cieknięciem, stąd cała reszta elementów(zawory, reduktory, itp.) Proszę również o pomoc w dobraniu odpowiednich wartości dla ciśnienia zaworu bezp.,reduktora i ew. naczynia wzbiorczego.