Strona 1 z 1

zapowietrzanie się grzejników

: 28 mar 2009, 17:18
autor: tomasztom
mam piec kondesacyjny do tego pare grzejników i małą pętle podłogówki, problemwm jest ciągłe zapowietrzanie się dwóch grzejników i spadku ciśnienia w piecu co z tym zrobić

: 28 mar 2009, 21:09
autor: adamis
Czy to jest nowa instalacja,lub była spuszczana i dolewana woda?Jeśli tak,to normalne zjawisko.Trzeba odpowietrzać.
Jeśli instalacja chodzi już długo,to sprawdź,czy gdzieś,np. na rozdzielaczu,czy w kotle nie ma automatycznego odpowietrznika.One potrafią zasysać powietrze.

: 28 mar 2009, 22:07
autor: luxus
kolego Adamis. praktycznie z tego co wiem w standardzie instalatorzy montuja odpow.autom. na rodzielaczach....

: 28 mar 2009, 22:15
autor: Jarek22
luxus pisze:kolego Adamis. praktycznie z tego co wiem w standardzie instalatorzy montuja odpow.autom. na rodzielaczach....
nie zawsze, zależy w którym miejscu jest rozdzielacz tzn.czy rury idą w dół( automat daje się w standardzie) czy w górę rozdzielacz np. przy suficie(rury idą w górę) nie potrzeba automatów

: 29 mar 2009, 6:56
autor: luxus
w tym przypadku masz racje,choc wg. mnie jest to roziwiazanie w ogrewaniu grzejnikowym,bo z tego co wiem stosuja instalatorzy rowniez do podlogowego,ale pojawic sie moze tutaj problem z wlasciwym odpowietrzeniem

: 29 mar 2009, 10:53
autor: tomasztom
Koledzy macie racie .ale ja zamontowałem odpowieczniki automatyczne na rozdzielaczu grzejnikowym i podłogowym,a ciysnienie czemu tak szybko spada muszę raz w tygodniu dopuszczać.

: 29 mar 2009, 11:03
autor: luxus
tak jak kolega adamis propnuje poszukaj nieszczelnosci.bywa tak ,ze podczas pracy ukladu wycieku nie da sie zlokalizowac poniewaz szybko wysycha.jesli mozesz to odetnij kociol i nabij wieksze cisnienie np 5 bar. i wtedy szukaj