Strona 1 z 1
C.O prosze o porade (SCHEMAT)
: 12 lut 2009, 19:47
autor: andrzej763
Prosze o porade czy można tak podłączyć centralne. Tak jak narysowałem w załączonym schemacie wszystko jest rzeczywiste podłogówka jest w salonie podzielona na trzy części żeby nie wyniosło więcej niż 100m rozdzielacz z układem mieszającym do tego grzejniki na rozdzielaczach czy wystarczą rurki fi16 pex/al/pex na parter i na piętro . Czy można zasilenie puścić tak jak jest na rysunku tylko łączyć do rozdzielaczy ? schemat w galerii
: 12 lut 2009, 23:21
autor: fpz
Przykro mi ale nie widzę twojego schematy w galerii
: 13 lut 2009, 8:21
autor: andrzej763
niesprawdziłem czy weszło, zdięcie jest robione aparatem ale bardzo dobre można powiększyć i nie straci na jakości Pozdrawiam andrzej
: 13 lut 2009, 9:36
autor: fpz
Schemat ogólnie bez zastrzeżeń. Co do rurek to powinny wystarczyć, chyba ze masz jakiś grzejnik naprawdę duży. Może napisz jaki masz największy.
Do rozdzielaczy oczywiście prowadzisz dużą średnicą. Ja bym jeszcze zastosował wymiennik ciepła miedzy kotłem a instalacją. Dlaczego? Planujesz tam dać rury plastikowe, masz źródło na stałe paliwo. Powinieneś mieć otwarte naczynie wzbiorcze. Skoro więc już stosujesz Pex/Al/Pex którego konstrukcja z założenia zakłada niskie przenikanie tlenu to uważam, że pokusić się o wymiennik ciepła, zamknięte naczynie i dodatkową pompę. Wtedy też nie musisz prowadzić naczynia otwartego ponad najwyżej położony grzejnik.
Przesyłam ci link gdzie masz podstawowe dane o rurach PEX [url]content.wavin.com/WAXMPC.NSF/pages/FAQsPL[/url]
: 13 lut 2009, 21:10
autor: andrzej763
Nie mam pojęcia jeszcze jaki duży ten grzejnik ale pokoje są mniej więcej takie same około 17m2