Strona 1 z 1

GRZEJNIK NIE GRZEJE PO MONTAZU GLOWICY TERMOSTATYCZNEJ

: 15 sty 2009, 13:14
autor: smail
WITAM

JAK W TEMACIE GLOWICA HEIMAIER

GRZEJNIK TYPU V
GRZEJNIK DZIALOLO OK 4 GODZIN SUPER

PO POLUZOWANIU GLOWICY (DELIKATNYM WYKRECANIU) ODRAZU GRZEJE



REGULUJE SIE TO JAKOS?

Z GORY DZIEKUJE ZA POMOC

: 15 sty 2009, 19:22
autor: Alibaba
A może w pomieszczeniu jest już zadana temperatura i głowica po prostu......działa?

: 15 sty 2009, 21:23
autor: smail
Alibaba pisze:A może w pomieszczeniu jest już zadana temperatura i głowica po prostu......działa?

W POMIESZCZENIU JEST 19 A ZADANA TEMP TO 24

BYLO JEDYNE 16 GRZEJNIK BEZ ZMIAN LODOWATY NICZYM LODY :roll:

glowica

: 16 sty 2009, 0:09
autor: Paweł_Małek
Zmierz temperature przy glowicy - jesli glowica jest za firnaka, a obok tez za firnaka jest nieizolowany pion - to tam jest cieplej.
Polos termometr na glowicy i sprawdz jaka w tym miejscu jest temperatura.
Jesli tez jest niska - mozliwe ze trzeba reklamowac glowice. Moze tez byc jakis paproch pomiedzy popychaczem i glowica - wtedy grzejnik ci zamknie.
Czesto winna jest wkladka, ktora sie zawiesza i dopiero puszcza po calkowtym zluzowaniu nacisku na trzpien. Odkrec glowice, kawalkiem tworzywa wcisnij popychacz i powolutku go luzuj - powinien plynnie wychodzic az do otwarcia. Jesli wychodzi "skokowo", lub przy tym kapie - to wkladka jest do wymiany.