Strona 1 z 1

zapowietrzone grzejniki

: 13 sty 2009, 18:18
autor: stanislaw42
Witam wszystkich zainteresowanych oraz tych co chca pomoc.
Mam problem z dwoma grzejnikami na pietrze ciagle sie zapowietrzaja i nie wiem czemu.
Mam piec na ekogroszek 25 kw uklad otwarty, temperatura na piecu 55 stopni pompa na I biegu 25-40 pompa. Ta pompa zasila c.o i c. w bo nie mam odzielnej lini do c.w bo jest daleko zamontowany piec od domu / 20m/ . Na grzejnikach mam danfosy ustawione sa na 3-4 . Teraz odpowietrzalem ale odpowietrzenie nic nie dalo bo powietrze zeszlo z grzejnika ale woda nie wyleciala i grzejnik nadal nie grzeje. Nie wiem co mam zrobic innego prosze o jakas informacje lub porade. Jeszcze kilka tygodni bylo w miare wporzadku .
Dziekuje za porady z gory.

: 13 sty 2009, 18:27
autor: wyrzutnia
Możesz mieć za małe naczynie wzbiorcze ,i sprawdź czy nie zamarza , na grzejniki załóż odpowietrzniki automatyczne

odpwietrzenie grzejnikow

: 14 sty 2009, 21:09
autor: stanislaw42
witam
dziekuje za informacje. Moje naczynie ma 35litrow i jest podgrzewane . Dzis odpowierzalem inie wiem na jak dlugo wystarczy. Przy odpowietrzaniu grzejnika od dolu byl goracy a na gorze zimny nie wiem czy tak powino to sie odbywac pozniej stawal sie cieply na calosci. po kilku mniutach jak chcialem odpowietrzyc to woda wcale nie leciala z odpowietrznika nie wiem czy to dobrze . Prosilbym o porade jak trzeba odpowietrzac dobrze caly uklad .

odpowietrzanie grzejników

: 14 sty 2009, 23:09
autor: niedźwiedź
kiedy odpowietrzasz grzejnik to obowiązkowo uzupełniaj wodę w naczyniu chyba że masz uzupełnianie automatyczne

grzejniki nie grzeja

: 15 sty 2009, 10:59
autor: stanislaw42
Witam wszystkich.
Wczoraj odpowietrzylem grzejniki trwalo to kilka godzin, ale nic nie pomoglo.
Odpowietrzalem a za kilka minut znow jak odkrecilem odpowietrznik to szlo powietrze nie wiem co sie dzieje .
Dzis znow odpowietrzalem i to samo . Dopelnilem wode az sie przelewalo przez zbiornik wyrownawczy otwary. Zbiornik mam podgrzewany. Prosze o pomoc.

: 15 sty 2009, 11:17
autor: PPapkin
O ile wyżej maswz naczynie wyrównawcze od najwyższego grzejnika ?

: 15 sty 2009, 11:40
autor: stanislaw42
Witam
Mam o 1m wyzej niz grzejniki na pietrze

grzejnik nie dziala

: 15 sty 2009, 11:41
autor: stanislaw42
witam
Mam naczynie wyrownawcze o 1 m wyzej niz grzejniki na pietrze.

grzejniki sa zapowietrzone

: 15 sty 2009, 23:17
autor: stanislaw42
Witam wszystkich
Dzis cos sie poprawilo nie ktore z tych grzejnikow zaczely grzac jeden slobo a drugi mocno a trzeci grzeje ale do polowy w pionie
Mam rysunki swojej instalacj.Jezeli mi sie uda bo pierwszy raz to robie [/img][/url][][/img][url][/url]

: 16 sty 2009, 21:55
autor: K.mat
Witam.No nie udało się,ale zdjęcia i tak nic nie dadzą.Jeśli mówisz że nagrzewają się od dołu to tak może się dziać.Miałem kup... lat temu taki sam przypadek jak Twój.Wszystko było wporzo do jakiegoś momentu spuszczania i ponownego napełniania.Przypadkiem złapałem się dolnej gałązki i wszystko było jasne.
Podstawą jest odpowietrzać przy wyłączonej pompie,a zwłaszcza przy odwrotnym podłączeniu(zasysanie powietrza)

zapowietrzenie sie grzejnikow

: 17 sty 2009, 18:29
autor: stanislaw42
Witam K. MAT
dziekuje za interesowanie sie mojej sprawy.
Odpowietrzac nalezy kiedy pompa nie pracuje. Ja natomiast odpowietrzale zawsze jak pompa pracowala . Nadal grzejniki sie zapowietrzaja i nie wiem co mam zrobic .
Jezeli masz jakos jeszcze rade prosze o informacje.

: 17 sty 2009, 19:15
autor: K.mat
Jeżeli masz jakieś automatyczne odpowietrzniki to zakręć je bo czasami zasysają.Po wyłączeniu pompy oczywiście zakręć.Sprawdź jeszcze dokładnie jak idzie zasilanie,dołem czy górą do kaloryferów.

: 17 sty 2009, 19:37
autor: K.mat
Jeżeli masz jakieś automatyczne odpowietrzniki to zakręć je bo czasami zasysają.Po wyłączeniu pompy oczywiście zakręć.Sprawdź jeszcze dokładnie jak idzie zasilanie,dołem czy górą do kaloryferów.

zapowietrzenie sie grzejnikow

: 18 sty 2009, 9:28
autor: stanislaw42
Dzien dobry K. mat
Nie wiem o co chodzi dokladnie cz zasilanie jest od dolu czy gory.
Jak podlaczony jest grzejnik? Jezeli o to chodzi mam zasilanie dolne.
Obrazek
Oto moja instalacja grzewcza.

: 19 sty 2009, 0:14
autor: K.mat
Przy odpowietrzaniu grzejnika od dolu byl goracy a na gorze zimny nie wiem czy tak powino to sie odbywac pozniej stawal sie cieply na calosci. po kilku mniutach jak chcialem odpowietrzyc to woda wcale nie leciala z odpowietrznika nie wiem czy to dobrze .
Jak pisałeś tak zrozumiałem!To bardzo ważne czy grzejnik nagrzewa się od dołu czy od góry.Powinien o góry i nie ma znaczenia sposób podłączenia w sensie takim że są z bocznym podłączeniem i z dolnym.Zasada jest jedna i to wynika z praw fizyki i żadna pompa nie pomoże.
Zrób tak:na zimnej instalacji dolej powoli wody aż się przeleje(pompa wyłączona)potem idż odpowietrzać te grzejniki tak długo aż pojawi się sama woda.Musisz trochę poczekać bo zanim wyrówna się poziom między naczyniem oddalonym o kilkanaście metrów to trzeba czasu.Swoją drogą myślę że masz za małe średnice rur od kotła do mieszkania,stąd ta zwłoka czasowa.
Po rozpaleniu kotła pędź do feralnych grzejników i sprawdź czy zaczynają grzać od góry czy od dołu.To ważne!Możesz też je pomacać.Góra powinna być cieplejsza niż dół.Daj znać jak poszło i sprawdź czy nie masz jakiś automatycznych odpowietrzników na pionach.Jeśli tak to jak w poprzednim moim poście,zamykaj a potem włączaj pompę,czyli zasilanie miałowca.(pompa może chodzić cały czas pomimo wygaśnięcia kotła!!!)Tak ma LAZAR :evil: