dorobić dystrybucje cieplego powietrza

: 06 sty 2009, 21:55
autor: knurgb
witam.

na poziomie zerowym mam kominek w wkladem obudowany a obok komina na spaliny mam dwa nie wykorzystane kanały wentylacyjne. naszła mnie mysl, ze moge poprowadzic rure izolowana od obudowy kominka poprzez te kanały do dwóch wyższych pięter.

czy cos takieog jest bezpieczne (przypominam, ze obok nich jest komin)?
czy wymaga autoryzacji kominiarza lub kogos innego?

z gory dziekuje za info.

: 06 sty 2009, 22:49
autor: Zulaga
spokojnie możesz tak zrobić!

: 09 sty 2009, 10:57
autor: knurgb
czy koniecznie musi byc rura ocieplana? wydaje mi sie, ze przepychanie rury ocieplanej przez kanal wentylacyjny i dwa piętra to mission impossible.

ewentualnie myslalem o fi 100 tylko to jest troche male jak na moje niedoswiadczone oko.

czy mozna zrobic wyjscie cieplego powietrza na gorze, jak kratka wentylacyjna? czy bedzie to jakos sensownie rozprowadzac powietrze?

z gory dziekuje.

: 09 sty 2009, 18:50
autor: Zulaga
Możesz nie dawać żadnej rury i po prostu puścić ciepłe powietrze przewodem wentylacyjnym.

: 12 sty 2009, 9:30
autor: knurgb
obok jest komin. podobno to bardzo niebezpieczne, bo moze byc lekkie przebicie miedzy kanałami i pozabijam sobie dzieci.
ale mam dwa kanały obok tego komina. czy w ten drugi bedzie bezpiecznie puscic bezposrednio?

: 12 sty 2009, 10:24
autor: Zulaga
wkład kwasoodporny w kanał spalinowy i po problemie