Jaki kocioł gazowy kondensacyjny dla ciśnienia 0,6bar?
: 06 sty 2009, 14:18
autor: Tomkii
Potrzebuję podłączyć kocioł kondensacyjny do starej instalacji (otwartej).
Instalacja musi pozostać otwarta, nie chce również montować wymiennika. Czytałem chyba na tym forum że są piece które zamiast czujnika ciśniania wody mają czujnik obecności wody (Immergas?).
Zainstalowane jest ok. 100 żeberek żeliwnych (czyli moc w okolicy 15kW powinna chyba wystarczyć), gaz GZ50, ciśnienia wody 0,6bar.
Jakie modele piecy dadzą radę pracować w takich warunkach?
: 06 sty 2009, 22:43
autor: beny_hil
buderus gb 112
: 07 sty 2009, 0:22
autor: Tomkii
beny_hil pisze:buderus gb 112
Ok, pomęczę trochę serwis.
Jest tylko jeden ból - z tego co widzę to jest z zasobnikiem. A cwu jest rozwiązane inaczej (elektryczne ogrzewacze).
: 07 sty 2009, 11:14
autor: tomekjew
Przy takim ciśnieniu o ile się nie myle to większość będzie pracować
: 07 sty 2009, 19:54
autor: beny_hil
Tomkii pisze:beny_hil pisze:buderus gb 112
Ok, pomęczę trochę serwis.
Jest tylko jeden ból - z tego co widzę to jest z zasobnikiem. A cwu jest rozwiązane inaczej (elektryczne ogrzewacze).
gb 112 jest to kocioł jednofunkcyjny do ogrzewania c.o. ale ma tez mozliwosc grzania cwu przez zawór trojgrozny i widocznie widziałes taka opcje
: 07 sty 2009, 22:01
autor: Tomkii
tomekjew pisze:Przy takim ciśnieniu o ile się nie myle to większość będzie pracować
Vaillant przy takim już strajkuje (sprawdzałem). Dlatego wolę popytać zanim się właduje w koszty.
: 07 sty 2009, 23:01
autor: Indiana
Część może i bedzie pracować, ale traci sie gwarancję - większosć kotłów przeznaczona jest dla układów zamkniętych i pisze to wyraźnie w warunkach gwarancji. Takie kotły wyłączaja się zresztą przy niedostatecznym ciśnieniu w instalacji - nie pamiętam dokładnie ile ma być, ale ponad 1 bar dla większości.
Chodzi tu o to, że w kotle w układzie otwartym jest wiecej tlenu w wodzie i różnych osadów.
Immergas produkuje kotły do układów otwartych.
: 08 sty 2009, 15:06
autor: Tomkii
Indiana pisze:Część może i bedzie pracować, ale traci sie gwarancję - większosć kotłów przeznaczona jest dla układów zamkniętych i pisze to wyraźnie w warunkach gwarancji.
Liczę się z ewentualną utratą gwarancji. Układ musi pozostać otwarty ponieważ zostaje piec na paliwo stałe (zwykły kocioł). Nie chcę stosować wymiennika ponieważ to kolejny element do psucia się plus dodatkowa pompa plus dodatkowe straty ciepła.
Piec chcę chronić fitrem piankowym (do 90st C) 5um na powrocie.
Czy Immergas ma jakąś specjalną linię piecy do układów otwartych? Czy któreś się jakoś szczególnie nadają?
: 12 sty 2009, 23:08
autor: darek1120
Przy układzie zamkiętym sądze ze szybko szlak trafi Ci węzownice. Jeżeli masz piec weglowy możeksz zamknąc co ale musisz zastosowac taki wymiennik ciepła
allegro.pl/item524212883_wymienniki_plytowy_wymiennik_cieplny_danfoss_25kw.html
i zrobic dwa obiegi wody albo po prostu zamknąc i zastosowac dobre naczynie przeponowe (pamietac nalezy ze piec weglowy pracuje w niższych cisnieniach, nalezy zrobic go na oddzielnych zaworach i upuszczac wody w momencie przechodzenia na piec weglowy. Sądze ze jak zastosujesz piec kondensacyjny nie bedziesz chciał sie bawic juz w palenie weglem (chyba ze takie paliwo masz za darmo).
A i jeszcze pamietaj ze w piecu kondensacyjnym masz pompke-jezeli nie zamkniesz i nie pokryzujesz grzejników (poprzez zawory danfoss lub kryzy) to woda bedzie sobie chodzic tam gdzie ma najłatwiej-na 95% miedzy piecem a naczynkiem. Wiec centralne nie bedzie Ci prawidłowo grzało.
: 13 sty 2009, 12:20
autor: Tomkii
darek1120 pisze:Przy układzie zamkiętym sądze ze szybko szlak trafi Ci węzownice. Jeżeli masz piec weglowy możeksz zamknąc co ale musisz zastosowac taki wymiennik ciepła
Nie chcę zamykać obiegu. Dlatego szukam pieca który nie zaprotestuje że ma za niskie ciśnienie (0,6bar).
Sądze ze jak zastosujesz piec kondensacyjny nie bedziesz chciał sie bawic juz w palenie weglem (chyba ze takie paliwo masz za darmo).
Na chwilę obecną są dwa piece: węglowy i gazowy - gazowy niestety trzeba wymienić (Ster-Gaz). Cały obieg jest grawitacyjny (rury stalowe 2cale). Opał jest częściowo darmowy (wycinka sanitarna w sadzie) a równolegle działający piec gazowy włącza się wtedy gdy nikomu nie chce się palić.
A i jeszcze pamietaj ze w piecu kondensacyjnym masz pompke-jezeli nie zamkniesz i nie pokryzujesz grzejników (poprzez zawory danfoss lub kryzy) to woda bedzie sobie chodzic tam gdzie ma najłatwiej-na 95% miedzy piecem a naczynkiem. Wiec centralne nie bedzie Ci prawidłowo grzało.
Przy okazji tej demolki planuje założyć zawory termostatyczne (przystosowane do obiegu grawitacyjnego).