Strona 1 z 1

Automatyczny włącznik wentylatora ściennego.

: 14 gru 2008, 16:29
autor: Robert123
Witam, jestem nowy na tym forum, ale wydaje mi się że właśnie tu powinienem zadać to pytanie:


Posiadam działającą już instalacje grzewczą w oparciu o piec immergas dwu funkcyjny. Umieszczony jest on w łazience w moim mieszkaniu na 1 piętrze starej kamienicy.
Wszystko działa poprawnie, tylko według serwisanta podpisującego gwarancję, kubatura pomieszczenia jest zbyt mała dla takiego pieca.
I z tym się niestety zgadzam.
Prawdą jest też iż przy intensywnej pracy pieca w celu ogrzewania wody bieżącej i pomieszczeń, w łazience nie da się wytrzymać 5 min.
Nasz mądry serwisant doradził mi zamontowanie wentylatora siennego do pionu wentylacyjnego.

Moje pytanie brzmi.

Czy istnieją wentylatory z czujnikami spalin? Czy są one automatyczne, i czy w takim przypadku coś pomogą.

Przyznaję również że w tych sprawach jestem mało obeznany, i dlatego z pytaniem zawitałem właśnie tutaj.


Dziękuję i Pozdrawiam.
Robert

: 20 gru 2008, 17:49
autor: serwisant73
W pomieszczeniach z kotłem o otwartej komorze spalania,a pewnie taki posiadasz,wymagana jest wentylacja grawitacyjna.To tak dla twojego bezpieczeństwa.Możesz się pokusic na montaż dodatkowego wentylatora,ale musisz pamiętac o odpowiedniej ilości powietrza(nawiewie)aby uniknąc podciśnienia.Gotowych rozwiązań z czujnikami dymu nie spotkałem,ale można taki system poskładac z dostępnych na rynku elementów.

: 28 gru 2008, 16:49
autor: K.mat
Prawdą jest też iż przy intensywnej pracy pieca w celu ogrzewania wody bieżącej i pomieszczeń, w łazience nie da się wytrzymać 5 min.
Co masz na myśli?Dziwny zapach,wilgoć w powietrzu?i do tego gorąco?Jeśli tak to spaliny się cofają :twisted: Żyjesz jeszcze?!!!
Wszystko działa poprawnie, tylko według serwisanta podpisującego gwarancję, kubatura pomieszczenia jest zbyt mała dla takiego pieca.
Jeżeji to podpisał to sam na siebie wydał wyrok!!!
Nasz mądry serwisant doradził mi zamontowanie wentylatora siennego do pionu wentylacyjnego.
Już nic głupszego nie mół wymysleć,jeszcze pogorszy sytuację jeżeli komin cofa!Widać głupich nie sieją..
Możesz się pokusic na montaż dodatkowego wentylatora,ale musisz pamiętac o odpowiedniej ilości powietrza(nawiewie)aby uniknąc podciśnienia
Nie ma takiej furtki w przepisach!!!Jedynie doprowadzić powietrze do pomieszczenia i to przy konsultacji z mistrzem kominiarskim.Inaczej pogadamy sobie za jakiś czas o tym ale u ś.Piotra!Wszystko w temacie.Chyba że zmienisz kocioł na zamkniętą komorę spalania.Pozdrawiam