Strona 1 z 1
sterownik pokojowy pomocy!!!!
: 01 gru 2008, 20:16
autor: krzysztof i teresa 25
mam sterownik ekoster i pokojowy panel do niego ekoster kontrol jest ok tylko mam z nim mały problem pokazuje mi temp pieca prace dmuchawy problem polega na tym iż nie da sie z niego sterować piecem włączyć i wyłączyć sterowania a w instrukcji opisywano takie możliwości pomocy czy mój sterownik ma jakąś wadę?
: 02 gru 2008, 22:52
autor: czarny_iwan
Wszystko jest OK. Nie można z poziomu panelu kontrolnego wyłączyć sterownika, do tego służy wyłącznik na sterowniku kotła. Z poziomu panelu można natomiast zatrzymać wentylator. Kotła na paliwo stałe nie da się wyłączyć na zawołanie. Przydatną funkcją panelu jest alarm, można ustawić zadziałanie w zakresie od 70 do 90 stopni.
: 03 gru 2008, 18:42
autor: krzysztof i teresa 25
ok kolego już poszukałem w necie tam gdzie go kupiłem mają zły opis produktu sterować temp kotła sie da ale tylko od 60 st a ja mam sterownik na piecu nastawiony na 50 pow 60 moge z panelu zmniejszyć lub zwiększyć temp na piecu jak morzesz to napisz mi czy jest możliwość przeróbki tak aby działał od 40 st
: 04 gru 2008, 16:38
autor: czarny_iwan
Mój panel działa w zakresie od 35 do 90 stopni.Jedynie alarmu nie da się ustawić poniżej 70 stopn.iSprawdź wersję softu, ja mam 3.2 bo może to od tego zależy zakres regulacji. Sugeruję wysłać maila do producenta. Odpowiedź będzie szybka i konkretna. Wersja softu jest wyświetlana przy starcie sterownika przez 2 lub 3 sekundy.
: 05 gru 2008, 19:38
autor: krzysztof i teresa 25
już wszystko ok po konsultacji z producentem i jego serwisem doszliśmy jaki mam problem i awaria usunięta teraz działa w zakresie 35 do 80 st za wszystkie odpowiedzi dziękuje