Strona 1 z 1

zapowietrzona nowa instalacja

: 30 lis 2008, 21:01
autor: TMK
Witam

W sobotę hydraulik podłączył mi piec i "udało" się odpalić całą instalację. Jednak nie mogę sobie poradzić z odpowietrzeniem układu, wypuszczałem powietrze ze wszystkich grzejników i rozdzielaczy z 16-18 razy (straciłem rachubę) i nadal po 1,5-2 godz. grzejniki praktycznie zimne :( Po odpowietrzeniu całości i ostrym bulgotaniu w całej instalacji przez przelew spływa kilka litrów wody. Spanie na budowie i siedzenie z kluczykiem pod kaloryferem odpada... :)
w skrócie: dom z użytkowym poddaszem 120m2, dół i góra na osobnych rozdzielaczach, piec Stąporków UKN 17kW (ustawiony na 65stC, pompka śmiga na max obrotach), na górze wszystkie grzejniki podłączone, na dole połowa (do reszty pexy nie są nawet rozcięte), do rozdzielaczy miedź, dalej alupexy, grzejniki stalowe, naczynie wzbiorcze "automatyczne"
Wiem że można założyć np separator powietrza czy automatyczne odpowietrzniki, jednak IMHO nie tędy droga. Co może być spaprane w instalacji?


Pozdrawiam

: 01 gru 2008, 13:43
autor: fpz
Przede wszystkim to pompa musi być wyłączona jak odpowietrzasz.
Automatyczne odpowietrzniki proponuje założyć chociaż na rozdzielaczach. Choć z tego co piszesz to masz układ otwarty. Pex przy piecu na paliwo stałe? Dziwne to jakieś.
Nic spróbuj najpierw napełnić instalację. Powoli, powrotem aż ci zacznie przelewem woda płynąć nieprzerwanym strumieniem. Potem odpowietrz najpierw rozdzielacze i grzejniki (zacznij od tych na górze). Potem odpal piec i włącz pompę.

poeietrze

: 01 gru 2008, 18:23
autor: mezik0
sprawdzi poziomicą grzejniki może krzywo wiszą do odpowietrznika wyżej, pompe wyłącz ,jeżeli naczynie jest nad piecem to ono powinno przejmować nadmiar powietrza.

: 02 gru 2008, 11:24
autor: fpz
Naczynie jeżeli otwarte to powinno być najwyższym punktem instalacji. Spód naczynia około 50 cm wyżej od góry najwyższego grzejnika.