Pompa przed czy za zaworem 3-drożnym?

: 21 lis 2008, 18:40
autor: januszf
Proszę o rade! Czy zamontowanie na obwodzie ogrzewania podłogowego pompy przed zaworem 3-drożnym(za którym jest teraz rozdzielacz na poszczególne obwody) ma negatywne konsekwencje? Pytam ponieważ na wszystkich schematach jakie znalazłem zawór 3-d jest on pokazany przed pompą.Wydaje mi się że zamontowanie go za pompą nie powoduje mieszania wody ciepłej z zimną tylko ucieczkę ciepłej wody do obiegu powrotu.
Dodam jeszcze że podłogówka to drugi obieg z pompą na zasilaniu a pierwszy jest z grzejnikami z pompą na powrocie.
Bardzo proszę o opinie na ten temat!

: 22 lis 2008, 14:48
autor: er0s
za. pompa musi zasysać z powrotu i zasilenia

: 22 lis 2008, 16:47
autor: januszf
Tak też myślałem! Przecież jak pompa jest przed zaworem to powoduje powrót części wody zasilającej na powrót poprzez zawór 3-drożny czyż nie?

A w przypadku zaworów 4-drożnych umiejscowienie pompy ma znaczenie?

I jeszcze jedno pytanie:
Jeśli pompa jest za zaworem 3-d. to powinien być za nią zawór połączony z powrotem powodujący przepływ wody w przypadku zamknięcia sie wszystkich RTL na końcach pętli?

: 23 lis 2008, 21:04
autor: wyrzutnia
Z zaworem trzydrogowym jest tak jeśli chcesz zwiększyć temperaturę powrotu dajesz pompę przed ,jeśli zmniejszyć temperaturę w instalacji pompa za zaworem ,w przypadku podłogówki oczywiście za